mesure continuite installation electrique

Question pour le câblage, le montage…
Invité

mesure continuite installation electrique

Message par Invité »

bonjour,pour savoir si on a une bonne continuite sur un circuit prise en parralèle,est il necessaire de debrancher dans les boîte de derivation l'extremite pour pas fosser les mesures,merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: mesure continuite installation electrique

Message par Didier62 »

bonjour,
je n'ai pas compris votre message,vous voulez faire une mesure hors tension (en ohmètre) ?
@+
Invité

Re: mesure continuite installation electrique

Message par Invité »

bonjour,oui tout a fais
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: mesure continuite installation electrique

Message par Didier62 »

pour vérifier une continuité en HORS TENSION,il faut faire un pontage entre phase/neutre/terre sur la première prise (ou en sortie de disjoncteur) et vérifier si il a une continuité entre ces 3 poles sur la dernière prise du circuit concerné.
vérifier de bien retirer les pontages avant de remettre le courant !!!!!

@+
Invité

Re: mesure continuite installation electrique

Message par Invité »

bonjour,il faut faire un pontage de la premiere prise a la derniere c'est ca!
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: mesure continuite installation electrique

Message par Didier62 »

non,un pontage sur la 1ère uniquement (ou en sortie de disjoncteur 16A).
si les prises sont bien cablées,vous allez retrouver une continuiété sur la dernière prise.
Invité

Re: mesure continuite installation electrique

Message par Invité »

bonjour si t'as un shema ca serai plus simple car un peu compliquer a comprendre comme ca,suis desole
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: mesure continuite installation electrique

Message par Didier62 »

sur la première prise de courant: un petit fil électrique entre la phase,le neutre et la terre (les 3 bornes sont donc reliées électriquement).
sur la dernière prise de courant,se mettre en position "ohmètre avec le multimètre et regarder si il y a continuité entre toutes les bornes de la prise.
Invité

Re: mesure continuite installation electrique

Message par Invité »

bonjour,c'est tout y'a que ca a faire,bon ok alors merci.C'est pas un branchement en serie que j'ai fais(j'ai lance un cable 2.5 dans une boite derive phase neutre terre)et j'alimente 7 prise grace au borne automatique donc comment trouver qui est la premiere ou derniere prise,merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: mesure continuite installation electrique

Message par Didier62 »

je pensais que les prises de courant étaient pontées les unes à la suite des autres.....
s'agissant de connections dans une boite de dérivations,il n'y a plus de première et dernière prise !

Dans ce cas,il faut malheureusement tester les prises une par une ,
soit en mettant la tension,
soit en ohmétre:méme principe :un pontage sur phase/neutre et terre aux bornes des dominos et vérification en ohmètre des prises une par une
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités