Calculer la section d'un cable

Posté : sam. 22 janv. 2011 19:44
par Invité
Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;

Re: Calculer la section d'un cable

Posté : sam. 22 janv. 2011 21:29
par Invité
bonsoir dit moi se que tu veux pour ton cable il me faut la lomgeur plus les amperes que tu veux faire passe a plus

Re: Calculer la section d'un cable

Posté : sam. 22 janv. 2011 21:36
par RFco
kevelec a écrit :Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;


salut


dans ce cas précis, il manque un élément indispensable : le réglage maxi possible du disjoncteur de branchement, car pour une chute de tension maxi admissible de 2% (la limite autorisée dans ce cas), on obtient des valeurs différentes pour un DB 30/60A ou un 60/90A et c'est cela que l'on doit prendre en compte et pas l'abonnement souscrit


@+

Re: Calculer la section d'un cable

Posté : sam. 22 janv. 2011 23:18
par Invité
30/60

Re: Calculer la section d'un cable

Posté : sam. 22 janv. 2011 23:29
par RFco
bien entendu, ce ne sera pas la réponse attendue, mais bon, 50mm²

D'autres auront la formule sous la main (perso, je n'ai que les abaques)

Re: Calculer la section d'un cable

Posté : sam. 22 janv. 2011 23:34
par Invité
En faite , il me faut absolument la formule ! Pour un calcul. (JE M'EN SOUVIENT PLUS)

Re: Calculer la section d'un cable

Posté : dim. 23 janv. 2011 07:28
par RFco
kevelec a écrit :En faite , il me faut absolument la formule ! Pour un calcul. (JE M'EN SOUVIENT PLUS)

bonjour


a voir ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881


@+

Re: Calculer la section d'un cable

Posté : dim. 23 janv. 2011 09:37
par Carminas
Bonjour

Voici la formule indiquée dans la NF C 15-100
Image

Avec du 230V, un cosphi = 1 et du cuivre, la formule se simplifie et devient :

Chute de tension en % = ( L x I ) / (50 x S)
L = Longueur en m
I = Intensité en A
S = Section en mm²

@+

Re: Calculer la section d'un cable

Posté : mer. 26 janv. 2011 01:43
par Invité
kevelec a écrit :Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;
Bonsoir,
La section de câble nécessaire est 25² pour une chute de tension de 3V
Perenoel 123.

Re: Calculer la section d'un cable

Posté : mer. 26 janv. 2011 07:36
par RFco
perenoel123 a écrit :
kevelec a écrit :Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;
Bonsoir,
La section de câble nécessaire est 25² pour une chute de tension de 3V
Perenoel 123.

bonjour perenoel123

désolé, mais vous n'avez pas pris en compte les éléments donnés : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394


@+