Calculer la section d'un cable
-
Invité
Calculer la section d'un cable
Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;
-
Invité
Re: Calculer la section d'un cable
bonsoir dit moi se que tu veux pour ton cable il me faut la lomgeur plus les amperes que tu veux faire passe a plus
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Calculer la section d'un cable
kevelec a écrit :Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;
salut
dans ce cas précis, il manque un élément indispensable : le réglage maxi possible du disjoncteur de branchement, car pour une chute de tension maxi admissible de 2% (la limite autorisée dans ce cas), on obtient des valeurs différentes pour un DB 30/60A ou un 60/90A et c'est cela que l'on doit prendre en compte et pas l'abonnement souscrit
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Calculer la section d'un cable
bien entendu, ce ne sera pas la réponse attendue, mais bon, 50mm²
D'autres auront la formule sous la main (perso, je n'ai que les abaques)
D'autres auront la formule sous la main (perso, je n'ai que les abaques)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Calculer la section d'un cable
En faite , il me faut absolument la formule ! Pour un calcul. (JE M'EN SOUVIENT PLUS)
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Calculer la section d'un cable
kevelec a écrit :En faite , il me faut absolument la formule ! Pour un calcul. (JE M'EN SOUVIENT PLUS)
bonjour
a voir ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Calculer la section d'un cable
Bonjour
Voici la formule indiquée dans la NF C 15-100

Avec du 230V, un cosphi = 1 et du cuivre, la formule se simplifie et devient :
Chute de tension en % = ( L x I ) / (50 x S)
L = Longueur en m
I = Intensité en A
S = Section en mm²
@+
Voici la formule indiquée dans la NF C 15-100

Avec du 230V, un cosphi = 1 et du cuivre, la formule se simplifie et devient :
Chute de tension en % = ( L x I ) / (50 x S)
L = Longueur en m
I = Intensité en A
S = Section en mm²
@+
Carminas
-
Invité
Re: Calculer la section d'un cable
Bonsoir,kevelec a écrit :Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;
La section de câble nécessaire est 25² pour une chute de tension de 3V
Perenoel 123.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Calculer la section d'un cable
perenoel123 a écrit :Bonsoir,kevelec a écrit :Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;
La section de câble nécessaire est 25² pour une chute de tension de 3V
Perenoel 123.
bonjour perenoel123
désolé, mais vous n'avez pas pris en compte les éléments donnés : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
