Calculer la section d'un cable

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Calculer la section d'un cable

Message par Invité »

Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;
Invité

Re: Calculer la section d'un cable

Message par Invité »

bonsoir dit moi se que tu veux pour ton cable il me faut la lomgeur plus les amperes que tu veux faire passe a plus
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Calculer la section d'un cable

Message par RFco »

kevelec a écrit :Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;


salut


dans ce cas précis, il manque un élément indispensable : le réglage maxi possible du disjoncteur de branchement, car pour une chute de tension maxi admissible de 2% (la limite autorisée dans ce cas), on obtient des valeurs différentes pour un DB 30/60A ou un 60/90A et c'est cela que l'on doit prendre en compte et pas l'abonnement souscrit


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Calculer la section d'un cable

Message par Invité »

30/60
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Calculer la section d'un cable

Message par RFco »

bien entendu, ce ne sera pas la réponse attendue, mais bon, 50mm²

D'autres auront la formule sous la main (perso, je n'ai que les abaques)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Calculer la section d'un cable

Message par Invité »

En faite , il me faut absolument la formule ! Pour un calcul. (JE M'EN SOUVIENT PLUS)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Calculer la section d'un cable

Message par RFco »

kevelec a écrit :En faite , il me faut absolument la formule ! Pour un calcul. (JE M'EN SOUVIENT PLUS)

bonjour


a voir ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Calculer la section d'un cable

Message par Carminas »

Bonjour

Voici la formule indiquée dans la NF C 15-100
Image

Avec du 230V, un cosphi = 1 et du cuivre, la formule se simplifie et devient :

Chute de tension en % = ( L x I ) / (50 x S)
L = Longueur en m
I = Intensité en A
S = Section en mm²

@+
Carminas
Invité

Re: Calculer la section d'un cable

Message par Invité »

kevelec a écrit :Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;
Bonsoir,
La section de câble nécessaire est 25² pour une chute de tension de 3V
Perenoel 123.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Calculer la section d'un cable

Message par RFco »

perenoel123 a écrit :
kevelec a écrit :Bonjour,
je cherche à calculer la section d'un cable (AVEC UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUEMENT PAR EXEMPLE: Rho x longueur...), du disjoncteur EDF au tableau de la maison. La distance entre les deux et de: 60 mètres , 60 Ampères, 240 Volts ;
Bonsoir,
La section de câble nécessaire est 25² pour une chute de tension de 3V
Perenoel 123.

bonjour perenoel123

désolé, mais vous n'avez pas pris en compte les éléments donnés : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités