alimentation d'un contacteur
Posté : ven. 26 nov. 2010 23:54
par Invité
Bonjour, je voudrai réaliser un montage a l'aide d'un contacteur 24 volts 16A AC , mais je ne dispose que d'un transformateur 220 volts / 24 volts DC.
puis-je commander mon contacteur a partir de cette sources de courant.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: alimentation d'un contacteur
Posté : sam. 27 nov. 2010 11:45
par GAS
Bonjour,
Les contacteurs à bobines AC n'appartiennent pas à la même catégorie d'emploi que ceux à bobine DC.
Pour votre source, il vous faudra une bobine DC.

Re: alimentation d'un contacteur
Posté : lun. 29 nov. 2010 20:24
par Invité
Merci pour votre réactivité, je me met en quête d'une bobine DC.
Re: alimentation d'un contacteur
Posté : mar. 30 nov. 2010 11:39
par Didier62
salut,
jeanmimi a écrit :Bonjour, je voudrai réaliser un montage a l'aide d'un contacteur 24 volts 16A AC , mais je ne dispose que d'un transformateur 220 volts / 24 volts DC
vous avez un pont redresseur en sortie de transfo?
les sorties alternatives du transfo sont inaccessibles?
@+