Bonjour, je voudrai réaliser un montage a l'aide d'un contacteur 24 volts 16A AC , mais je ne dispose que d'un transformateur 220 volts / 24 volts DC.
puis-je commander mon contacteur a partir de cette sources de courant.
Merci d'avance pour vos réponses.
alimentation d'un contacteur
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: alimentation d'un contacteur
Bonjour,
Les contacteurs à bobines AC n'appartiennent pas à la même catégorie d'emploi que ceux à bobine DC.
Pour votre source, il vous faudra une bobine DC.
Les contacteurs à bobines AC n'appartiennent pas à la même catégorie d'emploi que ceux à bobine DC.
Pour votre source, il vous faudra une bobine DC.

Cordialement
GAS
GAS
Re: alimentation d'un contacteur
Merci pour votre réactivité, je me met en quête d'une bobine DC.
Re: alimentation d'un contacteur
salut,
les sorties alternatives du transfo sont inaccessibles?
@+
vous avez un pont redresseur en sortie de transfo?jeanmimi a écrit :Bonjour, je voudrai réaliser un montage a l'aide d'un contacteur 24 volts 16A AC , mais je ne dispose que d'un transformateur 220 volts / 24 volts DC
les sorties alternatives du transfo sont inaccessibles?
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités