Posté : lun. 30 août 2010 19:53
par Invité
Bonsoir,
Suite à un achat d'une maison, je refais toutes l'électricité.
Est-il obligatoire de poser une GTL? Ou bien puis-je poser uneiquement le tableau directement au mur?
Si le consuel passe, est-ce-que cela peut poser problème?
Merci
Ced
Re: GTL
Posté : lun. 30 août 2010 23:09
par Carminas
Ne pas confondre la GTL qui est un volume 600x200xhauteur de pièce mini avec la goulotte PVC que l'on peut éventuellement mettre dedans.
De toute façon en rénovation la GTL n'est pas obligatoire, sauf réhabiliation totale avec redistribution des cloisons.
@+
Re: GTL
Posté : mar. 31 août 2010 12:42
par Invité
Lors de la rénovation et de la pose d'un nouveau tableau électrique, quelle genre de goulotte doit-on poser?
Avez-vous quelles dimensions et sites? pour des exemples.
Merci
Ced
Re: GTL
Posté : mar. 31 août 2010 16:33
par Didier62
salut,
magik a écrit :Lors de la rénovation et de la pose d'un nouveau tableau électrique, quelle genre de goulotte doit-on poser?
Avez-vous quelles dimensions et sites? pour des exemples.
allez faire un tour sur le site de Legrand,Hager,Merlin Gérin ,.........vous trouverez toutes ces infos.
Re: GTL
Posté : mar. 31 août 2010 17:20
par Invité
Justement, sur le site de LEGRAND, il ne propose que une GTL, je n'ai pas trouvé de goulotte.
Re: GTL
Posté : mer. 1 sept. 2010 08:26
par Didier62
salut magik,
chez Legrand:ref 300 41 ou 300 42
ces goulottes permettent de fixer les coffrets directement sur les goulottes pour faciliter le cablage mais d'autres solutions sont possibles.
cordialement.
Re: GTL
Posté : mer. 1 sept. 2010 08:57
par RFco
salut
une goulotte PVC n'est pas obligatoire, le cheminement peut se faire dans un coffrage (bois par exemple), seulement la filerie doit etre protegee à part dans ce cas (gaines ou cables jusqu'à la pénétration dans le tableau)
@+
Re: GTL
Posté : mer. 1 sept. 2010 13:18
par christophe
RFco a écrit :
seulement la filerie doit etre protegee à part dans ce cas (gaines ou cables jusqu'à la pénétration dans le tableau)
@+
Bonjour,
Je ne trouve pas cette info dans le memo Promotelec, il stipule simplement que la GTL peut être en bois.
Pouvez-vous un peu préciser ce point car je compte réaliser ma GTL en bois et j'ai déja couper les gaines donc j'ai des fils qui n'iront pas directement dans le tableau.
Merci
Christophe
Re: GTL
Posté : mer. 1 sept. 2010 13:29
par Invité
le réhausseur de tableau permet de le relier à une goulotte, mais ma question était où trouver une goulotte qui par du plafond jusqu'à la moitié du mur?
Et non pas une qui part d'en haut jusqu'en bas.
Merci pour vos réponses.
Ced
Re: GTL
Posté : mer. 1 sept. 2010 15:35
par RFco
christophe a écrit :RFco a écrit :
seulement la filerie doit etre protegee à part dans ce cas (gaines ou cables jusqu'à la pénétration dans le tableau)
@+
Bonjour,
Je ne trouve pas cette info dans le memo Promotelec, il stipule simplement que la GTL peut être en bois.
Pouvez-vous un peu préciser ce point car je compte réaliser ma GTL en bois et j'ai déja couper les gaines donc j'ai des fils qui n'iront pas directement dans le tableau.
Merci
Christophe
la norme stipule un IP de 2X mini ce que vous ne pouvez assurer en la faisant en bois puisqu'aucune certification existante