GTL

Question pour le câblage, le montage…
Invité

GTL

Message par Invité »

Bonsoir,

Suite à un achat d'une maison, je refais toutes l'électricité.
Est-il obligatoire de poser une GTL? Ou bien puis-je poser uneiquement le tableau directement au mur?
Si le consuel passe, est-ce-que cela peut poser problème?

Merci


Ced
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL

Message par Carminas »

Ne pas confondre la GTL qui est un volume 600x200xhauteur de pièce mini avec la goulotte PVC que l'on peut éventuellement mettre dedans.

De toute façon en rénovation la GTL n'est pas obligatoire, sauf réhabiliation totale avec redistribution des cloisons.

@+
Carminas
Invité

Re: GTL

Message par Invité »

Lors de la rénovation et de la pose d'un nouveau tableau électrique, quelle genre de goulotte doit-on poser?
Avez-vous quelles dimensions et sites? pour des exemples.
Merci

Ced
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: GTL

Message par Didier62 »

salut,
magik a écrit :Lors de la rénovation et de la pose d'un nouveau tableau électrique, quelle genre de goulotte doit-on poser?
Avez-vous quelles dimensions et sites? pour des exemples.
allez faire un tour sur le site de Legrand,Hager,Merlin Gérin ,.........vous trouverez toutes ces infos.
Invité

Re: GTL

Message par Invité »

Justement, sur le site de LEGRAND, il ne propose que une GTL, je n'ai pas trouvé de goulotte.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: GTL

Message par Didier62 »

salut magik,
chez Legrand:ref 300 41 ou 300 42
ces goulottes permettent de fixer les coffrets directement sur les goulottes pour faciliter le cablage mais d'autres solutions sont possibles.
cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL

Message par RFco »

salut


une goulotte PVC n'est pas obligatoire, le cheminement peut se faire dans un coffrage (bois par exemple), seulement la filerie doit etre protegee à part dans ce cas (gaines ou cables jusqu'à la pénétration dans le tableau)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: GTL

Message par christophe »

RFco a écrit : seulement la filerie doit etre protegee à part dans ce cas (gaines ou cables jusqu'à la pénétration dans le tableau)
@+
Bonjour,

Je ne trouve pas cette info dans le memo Promotelec, il stipule simplement que la GTL peut être en bois.

Pouvez-vous un peu préciser ce point car je compte réaliser ma GTL en bois et j'ai déja couper les gaines donc j'ai des fils qui n'iront pas directement dans le tableau.

Merci

Christophe
Invité

Re: GTL

Message par Invité »

le réhausseur de tableau permet de le relier à une goulotte, mais ma question était où trouver une goulotte qui par du plafond jusqu'à la moitié du mur?
Et non pas une qui part d'en haut jusqu'en bas.
Merci pour vos réponses.

Ced
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL

Message par RFco »

christophe a écrit :
RFco a écrit : seulement la filerie doit etre protegee à part dans ce cas (gaines ou cables jusqu'à la pénétration dans le tableau)
@+
Bonjour,

Je ne trouve pas cette info dans le memo Promotelec, il stipule simplement que la GTL peut être en bois.

Pouvez-vous un peu préciser ce point car je compte réaliser ma GTL en bois et j'ai déja couper les gaines donc j'ai des fils qui n'iront pas directement dans le tableau.

Merci

Christophe
la norme stipule un IP de 2X mini ce que vous ne pouvez assurer en la faisant en bois puisqu'aucune certification existante
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités