Bonjour,
Je dois reprendre un vieux tableau qui n'a pas été câblé dans les normes. Je devrais pour cela rallonger certains des fils, le 6² notamment et d'autres en 1.5 et 2.5. Je pensais utiliser des contacts "vikings" mais mon fournisseur n'en avait que des 'vert/jaune', j'en ai pris, mais je me demande si cela est bien conforme d'avoir des fils rouge et bleu sur des éléments vert/jaune.
Y a pas de consuel, mais bon... Est ce que cela soulève une indignation gigantesque si je procède ainsi? C'est mieux que des connecteurs type wago il me semble...
Cordialement
Re: Vikings jaune et vert
Posté : mer. 25 août 2010 20:55
par lignedirecteband
bonsoir forward ,
Surtout pas ..... ces bornes ont un contact électrique " mécanique" avec le rail sur lequel tu les pose ....
donc elle ne serve qu'a raccorder des conducteurs de protection ....
en plus " vert jaune" pour des conducteurs actifs .....
A+
Re: Vikings jaune et vert
Posté : mer. 25 août 2010 21:30
par forward11
Bien compris. Merci. Mon fournisseur n'avait pas su être aussi informatif.
Merci
Re: Vikings jaune et vert
Posté : mer. 25 août 2010 21:38
par Candela
Bonjour,
forward11 a écrit : Est ce que cela soulève une indignation gigantesque si je procède ainsi?
Oui, absolument! Il y a une règle d'or dans la C15-100:
la couleur vert-jaune doit être absolument réservée aux conducteurs de protection assurant une fonction de sécurité (514.3.2 a et annexe A, tableau 51B).
Cordialement
Re: Vikings jaune et vert
Posté : mer. 25 août 2010 22:24
par RFco
Candela a écrit :Bonjour,
forward11 a écrit : Est ce que cela soulève une indignation gigantesque si je procède ainsi?
Oui, absolument! Il y a une règle d'or dans la C15-100:
la couleur vert-jaune doit être absolument réservée aux conducteurs de protection assurant une fonction de sécurité (514.3.2 a et annexe A, tableau 51B).
Cordialement
Salutatous,
c'est pas ca le pire, comme dit, il y a contact électrique entre la borne et son support (rail)
@+
Re: Vikings jaune et vert
Posté : jeu. 26 août 2010 16:06
par Candela
Bonjour,
RFco a écrit :Candela a écrit :Bonjour,
forward11 a écrit : Est ce que cela soulève une indignation gigantesque si je procède ainsi?
Oui, absolument! Il y a une règle d'or dans la C15-100:
la couleur vert-jaune doit être absolument réservée aux conducteurs de protection assurant une fonction de sécurité (514.3.2 a et annexe A, tableau 51B).
Cordialement
Salutatous,
c'est pas ca le pire, comme dit, il y a contact électrique entre la borne et son support (rail)
@+
Bien sûr, mais comme lignedirecteband l'avait déjà dit, j'ai voulu souligner le caractère "exclusif" (selon la norme) de la couleur Vert-Jaune.
A+
Re: Vikings jaune et vert
Posté : jeu. 26 août 2010 17:48
par RFco
salutatous,
je me doutes bien que tu le savait, je voulais seulement enfoncer le clou
@+