Mise en sécurité électrique appart. F 1 Bis

Posté : lun. 23 août 2010 21:44
par dermapat
Bonsoir,
je dois mettre en sécurité l'installation électrique du F1 bis (locatif) d'une amie.

Chauffage électrique : 2 radiants et un convecteur (1000,1500 et 750 W)
Chauffe-eau électrique sans contacteur jour/nuit
2 plaques de cuisson anciennes apparemment alimentées par du 2,5 mais c'est à vérifier.
Machine à laver sans circuit dédié.
Toutes les prises sont reliées à la terre.

Je ne parviens pas à joindre la photo du tableau existant, sans doute un truc m'échappe pour l'insérer. Quand je clique sur "img", img s'inscrit sur le message et cela en reste là.... merci de m'instruire...

En ce qui concerne le disjoncteur de branchement qui est ancien et unipolaire,il faudrait sans doute le remplacer par un 15/45 500MA mais il est plombé et je ne suis pas un professionnel même si j'ai réalisé de nombreuses installations électriques. Est-ce indispensable ? et si oui comment procéder ?
Pour le reste je pense remplacer les porte-fusibles par des disjoncteurs modulaires 6 x 20A et 2 x 10A (éventuellement 1 x 32 A si le circuit plaque de cuisson est en 4 ou 6 mm2) et ajouter bien sûr un interrupteur différentiel 63 A 30 mA de type A.
Pensez-vous que le tableau existant pourra recevoir les disjoncteurs et l'inter. dif. (il reste deux places libres)? Il est si étroit et placé verticalement à côté du disjoncteur de branchement dans une niche qu'il n'est pas possible d'agrandir que je ne pense pas trouver en neuf l'équivalent.
Image

Merci de vos conseils et bien cordialement
dermapat

Re: Mise en sécurité électrique appart. F 1 Bis

Posté : lun. 23 août 2010 22:18
par RFco
salut


pour les images, il faut les faire héberger par un site spécialisé

les photos aideront à répondre...


@+

Re: Mise en sécurité électrique appart. F 1 Bis

Posté : mar. 24 août 2010 19:57
par dermapat
Merci des tuyaux pour la photo qui j'espère maintenant va apparaitre dans mon message initial. Sinon voici où la trouver.
J'attends vos conseils.
merci d'avance et bonne soirée
dermapat
[img]http://profile.imageshack.us/user/dermapat/[/url]

Re: Mise en sécurité électrique appart. F 1 Bis

Posté : mar. 24 août 2010 21:34
par Kirchhoff
bonsoir à tous,

Vous ne pouvez pas faire de votre propre initiative le remplacement de votre disjoncteur branchement.
C'est votre fournisseur d'électricité, qui en à la charge. (Surement prestation payante).
Au vue de la photo, l'espace tableau disjoncteur me semble restreint pour y ajouter et/ ou modifier l'installation.
Un rendez vous avec le fournisseur d'électricité, pour une modification ou déplacement du tableau compteur est peût être envisageable et vous donnerait une certaine aisance à vos travaux.
Le déplacement d'un comptage tarif bleu n'est pas gratuit. il faut etre précis dans les demandes et surtout qui fait quoi et comment.

Cordialement

Re: Mise en sécurité électrique appart. F 1 Bis

Posté : mer. 25 août 2010 06:10
par pansonic
Bonjour,
Je suis intervenu sur un tableau identique qui avait prit feu, le locataire avait remplacé les fusibles grillés par du papier alu..
Remplace le rapidement par un tableau de marque, pas de disjoncteurs à 3€..
Tu ne trouveras pas de tableau de cette taille, donc tu mets à la place une boite de dérivation et tu déplaces ton tableau.
Penses à contrôler la valeur de terre, si n'as pas de testeur de terre, tu le loues.
Le disjoncteur EDF peut rester en place.
Cordialement

Re: Mise en sécurité électrique appart. F 1 Bis

Posté : jeu. 26 août 2010 20:40
par dermapat
Merci à tous les deux de vos conseils.
Je vais essayer de me débrouiller avec cela. Je réalise ces travaux ce samedi.
Bien cordialement