CABLAGE POUR CONTACTEUR

Posté : ven. 20 août 2010 12:51
par Invité
Bjr j'aurai voulu savoir la section de cable a utiliser pour branchement disjoncteur 20 A et 2A+relais edf sur contacteur pour cumulus,merci

Re: CABLAGE POUR CONTACTEUR

Posté : ven. 20 août 2010 14:48
par Didier62
salut,
2,5 mm² pour le 20A et du 1,5 mm² pour le 2A