CABLAGE POUR CONTACTEUR

Message par Invité »

Bjr j'aurai voulu savoir la section de cable a utiliser pour branchement disjoncteur 20 A et 2A+relais edf sur contacteur pour cumulus,merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: CABLAGE POUR CONTACTEUR

Message par Didier62 »

salut,
2,5 mm² pour le 20A et du 1,5 mm² pour le 2A
Répondre