section de fils chauffage

Posté : ven. 30 juil. 2010 07:54
par Invité
Bonjour que pensez vous d'un circuit chauffage de 3000W câblé en 1.5 et 16A. Le consuel l'autorise t-il ?

Re: section de fils chauffage

Posté : ven. 30 juil. 2010 08:14
par RFco
salut


pour du chauffage, en 1,5mm², c'est 10A maxi et 2250W maxi


@+

Re: section de fils chauffage

Posté : ven. 30 juil. 2010 09:22
par Carminas
Hello

Une tout petit complément.

A partir du 31 juillet, l'amendement A3 autorise pour le chauffage en 1,5² un disj 16A avec 3500W maxi.

@+

Re: section de fils chauffage

Posté : ven. 30 juil. 2010 11:20
par pericles
Bonjour à tous,

Amendement A3
Concernant la protection des circuits de chauffage

Lorsque je dis le disjoncteur 10A n’est plus autorisé, est ce correct ?

Voir le mémo
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... A3memo.pdf

cordialement

Re: section de fils chauffage

Posté : ven. 30 juil. 2010 12:02
par RFco
salut,
pericles a écrit :Bonjour à tous,

Amendement A3
Concernant la protection des circuits de chauffage

Lorsque je dis le disjoncteur 10A n’est plus autorisé, est ce correct ?

Voir le mémo
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... A3memo.pdf

cordialement


Non, c'est une erreur de lecture
771B.jpg



@+

Re: section de fils chauffage

Posté : ven. 30 juil. 2010 12:21
par Carminas
Non ce n'est pas correct.

On peut désormais mettre un disjoncteur de 16A maxi pour du chauffage en 1,5².
Mais rien n'interdit de mettre un 10A ou un 4A si vous en avez envie.

@+

Re: section de fils chauffage

Posté : ven. 30 juil. 2010 13:07
par pericles
Merci bien à vous, je rectifie en conséquence
( excusez le temps de réaction ; j’étais sur la terrasse à profiter du beau soleil du 77 !!! )

@ +