section de fils chauffage
-
Invité
section de fils chauffage
Bonjour que pensez vous d'un circuit chauffage de 3000W câblé en 1.5 et 16A. Le consuel l'autorise t-il ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: section de fils chauffage
salut
pour du chauffage, en 1,5mm², c'est 10A maxi et 2250W maxi
@+
pour du chauffage, en 1,5mm², c'est 10A maxi et 2250W maxi
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: section de fils chauffage
Hello
Une tout petit complément.
A partir du 31 juillet, l'amendement A3 autorise pour le chauffage en 1,5² un disj 16A avec 3500W maxi.
@+
Une tout petit complément.
A partir du 31 juillet, l'amendement A3 autorise pour le chauffage en 1,5² un disj 16A avec 3500W maxi.
@+
Carminas
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: section de fils chauffage
Bonjour à tous,
Amendement A3
Concernant la protection des circuits de chauffage
Lorsque je dis le disjoncteur 10A n’est plus autorisé, est ce correct ?
Voir le mémo
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... A3memo.pdf
cordialement
Amendement A3
Concernant la protection des circuits de chauffage
Lorsque je dis le disjoncteur 10A n’est plus autorisé, est ce correct ?
Voir le mémo
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... A3memo.pdf
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: section de fils chauffage
salut,
Non, c'est une erreur de lecture
@+
pericles a écrit :Bonjour à tous,
Amendement A3
Concernant la protection des circuits de chauffage
Lorsque je dis le disjoncteur 10A n’est plus autorisé, est ce correct ?
Voir le mémo
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... A3memo.pdf
cordialement
Non, c'est une erreur de lecture
@+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: section de fils chauffage
Non ce n'est pas correct.
On peut désormais mettre un disjoncteur de 16A maxi pour du chauffage en 1,5².
Mais rien n'interdit de mettre un 10A ou un 4A si vous en avez envie.
@+
On peut désormais mettre un disjoncteur de 16A maxi pour du chauffage en 1,5².
Mais rien n'interdit de mettre un 10A ou un 4A si vous en avez envie.
@+
Carminas
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: section de fils chauffage
Merci bien à vous, je rectifie en conséquence
( excusez le temps de réaction ; j’étais sur la terrasse à profiter du beau soleil du 77 !!! )
@ +
( excusez le temps de réaction ; j’étais sur la terrasse à profiter du beau soleil du 77 !!! )
@ +
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
