circuit eclairage

Posté : mar. 18 mai 2010 15:29
par Invité
bjr,je voudrais savoir combien de branchement puis je faire à partir d'un disjoncteur 10 ampère,je voudrais tirer une phase un neutre + terre de ce disjoncteur 10 ampère à une boîte de dérivation et alimenter 5 éclairage,est ce possible et dans la norme,merci d'avance

Re: circuit eclairage

Posté : mar. 18 mai 2010 15:52
par fabrice57200
Bonjour, non, ceci est impossible :

1) Si vous désirez utiliser un disjoncteur, celui-ci doit être de 16 A

2) Si vous désirez un circuit à 10 A, vous devez utiliser une protection par fusible

Vous pouvez connecter jusqu'à 8 points d'éclairages sur la même protection et pouvez parfaitement passer par une boite de dérivation

Re: circuit eclairage

Posté : mar. 18 mai 2010 16:13
par Invité
donc un seul circuit d'éclairage pour un disjoncteur 10 ampères,c'est bien ca

Re: circuit eclairage

Posté : mar. 18 mai 2010 16:25
par Didier62
salut,
fabrice57200 a écrit :Si vous désirez utiliser un disjoncteur, celui-ci doit être de 16 A
sauf erreur de ma part,la norme n'interdit pas de mettre un disjoncteur 10A pour un circuit éclairage,16A étant le calibre maxi.

Re: circuit eclairage

Posté : mar. 18 mai 2010 16:49
par Invité
tu as raison didier pour le disjoncteur 10 ampère car le consuel ma validé mon installation voilà 6 mois,mais je voudrais rajouter de l'éclairage 5 exactement,c'est pour ca que je veus savoir si je peus me repiquer sur un disjonteur et faire 5 dérivation

Re: circuit eclairage

Posté : mar. 18 mai 2010 19:28
par Carminas
Bonsoir

Fabrice, il ne faut pas écrire n'importe quoi.

Un circuit éclairage en 1,5² doit être protégé par un disjoncteur 16A maxi ou un fusible 10A maxi.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins. Donc on peut mettre sans problème un disjoncteur 10A sur un circuit éclairage.

Pour deuce59, ce que vous voulez faire ne pose aucun problème pour peu que vous ne dépassiez pas 8 points d'éclairage en tout sous ce disjoncteur.

@+

Re: circuit eclairage

Posté : mar. 18 mai 2010 20:23
par fabrice57200
ok pour cette précision ......... vous m'avez encore appris quelques chose