circuit eclairage
bjr,je voudrais savoir combien de branchement puis je faire à partir d'un disjoncteur 10 ampère,je voudrais tirer une phase un neutre + terre de ce disjoncteur 10 ampère à une boîte de dérivation et alimenter 5 éclairage,est ce possible et dans la norme,merci d'avance
- fabrice57200
- Assidu

- Messages : 117
- Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
- Contact :
Re: circuit eclairage
Bonjour, non, ceci est impossible :
1) Si vous désirez utiliser un disjoncteur, celui-ci doit être de 16 A
2) Si vous désirez un circuit à 10 A, vous devez utiliser une protection par fusible
Vous pouvez connecter jusqu'à 8 points d'éclairages sur la même protection et pouvez parfaitement passer par une boite de dérivation
1) Si vous désirez utiliser un disjoncteur, celui-ci doit être de 16 A
2) Si vous désirez un circuit à 10 A, vous devez utiliser une protection par fusible
Vous pouvez connecter jusqu'à 8 points d'éclairages sur la même protection et pouvez parfaitement passer par une boite de dérivation
-
Invité
Re: circuit eclairage
donc un seul circuit d'éclairage pour un disjoncteur 10 ampères,c'est bien ca
Re: circuit eclairage
salut,
sauf erreur de ma part,la norme n'interdit pas de mettre un disjoncteur 10A pour un circuit éclairage,16A étant le calibre maxi.fabrice57200 a écrit :Si vous désirez utiliser un disjoncteur, celui-ci doit être de 16 A
-
Invité
Re: circuit eclairage
tu as raison didier pour le disjoncteur 10 ampère car le consuel ma validé mon installation voilà 6 mois,mais je voudrais rajouter de l'éclairage 5 exactement,c'est pour ca que je veus savoir si je peus me repiquer sur un disjonteur et faire 5 dérivation
Re: circuit eclairage
Bonsoir
Fabrice, il ne faut pas écrire n'importe quoi.
Un circuit éclairage en 1,5² doit être protégé par un disjoncteur 16A maxi ou un fusible 10A maxi.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins. Donc on peut mettre sans problème un disjoncteur 10A sur un circuit éclairage.
Pour deuce59, ce que vous voulez faire ne pose aucun problème pour peu que vous ne dépassiez pas 8 points d'éclairage en tout sous ce disjoncteur.
@+
Fabrice, il ne faut pas écrire n'importe quoi.
Un circuit éclairage en 1,5² doit être protégé par un disjoncteur 16A maxi ou un fusible 10A maxi.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins. Donc on peut mettre sans problème un disjoncteur 10A sur un circuit éclairage.
Pour deuce59, ce que vous voulez faire ne pose aucun problème pour peu que vous ne dépassiez pas 8 points d'éclairage en tout sous ce disjoncteur.
@+
Carminas
- fabrice57200
- Assidu

- Messages : 117
- Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
- Contact :
Re: circuit eclairage
ok pour cette précision ......... vous m'avez encore appris quelques chose