Page 1 sur 2

Resistance à l'arrachement des fils

Posté : dim. 9 mai 2010 16:15
par christophe
Bonjour,

Lors du passage du Consuel est ce que l'inspecteur tire sur les fils dans le tableau? Mon problème vient des fils dans des appareillages à borne automatique (de chez hager). Quand je tire un peu fort dessus le fil sort ce qui pour moi n'est pas normal. Il est vrai que j'ai tirer un peu fort pour tester. Je précise qu'ils sont câblé en souple.

Donc je me demandais si ce point est contrôlé et comment le contrôleur le vérifie?

Merci

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Posté : dim. 9 mai 2010 16:36
par RFco
bonjour



Etes vous certain que l'on puisse câbler en souple les disjoncteurs à borne auto?????????????


@+

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Posté : dim. 9 mai 2010 16:45
par christophe
Oui certain ci-dessous un extrait de la doc hager pour un disjoncteur 16A

Section du câble souple pour le repiquage des bornes amont 0,75 à 10 mm²
Section du câble rigide pour le repiquage des bornes amont 0,75 à 16 mm²
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple 1,5 à 4 mm²
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide 1,5 à 4 mm2


Dans mon cas il s'agit pas de disjoncteur mais de matériel knx hager.

christophe

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Posté : dim. 9 mai 2010 17:09
par RFco
ils ne tirent pas comme des brutes


je pense que vous soulevez le ""taquet"" avant d'insérer le fil souple


@+

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Posté : dim. 9 mai 2010 17:15
par christophe
RFco a écrit :ils ne tirent pas comme des brutes


je pense que vous soulevez le ""taquet"" avant d'insérer le fil souple


@+
Oui exactement à l'aide d'un petit tournevis. Le problème c'est que j'ai aucune confiance en ces bornes automatiques donc j'ai tendance à vérifier 50 x en tirant dessus et un moment ça sort.

A+

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Posté : dim. 9 mai 2010 18:02
par RFco
je n'utilise que des disjoncteurs à bornes auto par contre avec du rigide et pas de soucis (et en plus de cette marque)


@+

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Posté : dim. 9 mai 2010 19:19
par christophe
Je viens de faire un teste en sertissant un embout sur mon fil souple et plus aucun problème. Je peut tirer dessus comme une brute et sa bouge plus.
J'espère simplement que l'utilisation d'embout est autorisé par la NFC15-100.

A+

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Posté : dim. 9 mai 2010 20:34
par RFco
sur des disjoncteurs à cages oui, en auto, c'est le fabricant qui l'autorise/le permet


Si j'y repense, je demanderais à mon commercial Hager en début de semaine

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Posté : lun. 10 mai 2010 11:48
par christophe
RFco a écrit : Si j'y repense, je demanderais à mon commercial Hager en début de semaine
C'est sympa merci.

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Posté : lun. 10 mai 2010 13:41
par RFco
bonjour,


donc, en gros


bien dénuder le fil, le torsader legerement, puis l'insérer en faisant levier sur le systeme de retenue

un embout n'est pas assez long pour aller ""au fond""

@+