Resistance à l'arrachement des fils

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Resistance à l'arrachement des fils

Message par christophe »

Bonjour,

Lors du passage du Consuel est ce que l'inspecteur tire sur les fils dans le tableau? Mon problème vient des fils dans des appareillages à borne automatique (de chez hager). Quand je tire un peu fort dessus le fil sort ce qui pour moi n'est pas normal. Il est vrai que j'ai tirer un peu fort pour tester. Je précise qu'ils sont câblé en souple.

Donc je me demandais si ce point est contrôlé et comment le contrôleur le vérifie?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Message par RFco »

bonjour



Etes vous certain que l'on puisse câbler en souple les disjoncteurs à borne auto?????????????


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Message par christophe »

Oui certain ci-dessous un extrait de la doc hager pour un disjoncteur 16A

Section du câble souple pour le repiquage des bornes amont 0,75 à 10 mm²
Section du câble rigide pour le repiquage des bornes amont 0,75 à 16 mm²
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple 1,5 à 4 mm²
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide 1,5 à 4 mm2


Dans mon cas il s'agit pas de disjoncteur mais de matériel knx hager.

christophe
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Message par RFco »

ils ne tirent pas comme des brutes


je pense que vous soulevez le ""taquet"" avant d'insérer le fil souple


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Message par christophe »

RFco a écrit :ils ne tirent pas comme des brutes


je pense que vous soulevez le ""taquet"" avant d'insérer le fil souple


@+
Oui exactement à l'aide d'un petit tournevis. Le problème c'est que j'ai aucune confiance en ces bornes automatiques donc j'ai tendance à vérifier 50 x en tirant dessus et un moment ça sort.

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Message par RFco »

je n'utilise que des disjoncteurs à bornes auto par contre avec du rigide et pas de soucis (et en plus de cette marque)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Message par christophe »

Je viens de faire un teste en sertissant un embout sur mon fil souple et plus aucun problème. Je peut tirer dessus comme une brute et sa bouge plus.
J'espère simplement que l'utilisation d'embout est autorisé par la NFC15-100.

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Message par RFco »

sur des disjoncteurs à cages oui, en auto, c'est le fabricant qui l'autorise/le permet


Si j'y repense, je demanderais à mon commercial Hager en début de semaine
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Message par christophe »

RFco a écrit : Si j'y repense, je demanderais à mon commercial Hager en début de semaine
C'est sympa merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Resistance à l'arrachement des fils

Message par RFco »

bonjour,


donc, en gros


bien dénuder le fil, le torsader legerement, puis l'insérer en faisant levier sur le systeme de retenue

un embout n'est pas assez long pour aller ""au fond""

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités