disjoncteur tetra en mono ?
Posté : sam. 17 avr. 2010 00:22
Site dédié à l'électricité industrielle, bâtiment et bricolage.
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?t=4085
Oui, ça va marcher. Les différentiels fonctionnent très bien en régime déséquilibré, ils sont faits pour cela.r2d2 a écrit :un neutre et une seule phase seulement ? t'en ais sur ?
le disjoncteur se retrouvera "désiquilibrer" ,il y'aura des disjonctions intempestive je pense...?
vous ne nous façilité pas la tache les gas , 2 avis....2 avis contraires
sans compter qu'entre nous (mon collégue) et moi ne sommes pas d'accord du tout.
y'a plus qu'a attendre d'autres avis pour trancher.....en attendant l'essaie lundi.
Un inter:r2d2 a écrit :merci pour ces éclaircissements , mais plusieurs remarques ...
j'ais du mal a faire la différence entre inter différentiel et disjoncteur différentiel.
l'inter différentiel en cas de probléme , que va t'il faire dans ce cas ?...fondre ?
pourquoi .... "différentiel" alors ?....
Non, relisez bien, sur un disjoncteur si vous pontez les 3 phases amont/aval, vous faussez la protection : sur un 20A la phase sera protégée à 60A, heureusement si le neutre est protégé il le sera bien à 20A.r2d2 a écrit : pour en revenir au disjoncteur tetra cabler en mono ,il faut donc faire -->
le neutre bien sur et ponter en amont les 3 phases ? (idem en bas bien sur).....