disjoncteur tetra en mono ?
Re: disjoncteur tetra en mono ?
Bonjour,
LOL Un peu de la bricole, mais c'est le montage 2 qui est juste.
Cordialement,
Max
LOL Un peu de la bricole, mais c'est le montage 2 qui est juste.
Cordialement,
Max
Re: disjoncteur tetra en mono ?
oups !! tu ne vas pas nous façilité la tache !!
je rentre dans le détail.....
on est pas du tout d'accord avec un amis , le pire c'est que nous sommes tout les deux electromécanicien
pour dire vrais le montage 1 c'est lui , le 2 c'est moi , mais....sans conviction aucune!
car j'hésitais avec cette solution et le fait que ça ne fonctionnera jamais dans la mesure ou ça va disjoncté de suite
voir aléatoirement... est tu vraiment sur que ça ne va pas disjoncter ?
de toute façon on attends lundi et on fait la manip au boulot pour voir qui a raison.
je rentre dans le détail.....
on est pas du tout d'accord avec un amis , le pire c'est que nous sommes tout les deux electromécanicien
pour dire vrais le montage 1 c'est lui , le 2 c'est moi , mais....sans conviction aucune!
car j'hésitais avec cette solution et le fait que ça ne fonctionnera jamais dans la mesure ou ça va disjoncté de suite
voir aléatoirement... est tu vraiment sur que ça ne va pas disjoncter ?
de toute façon on attends lundi et on fait la manip au boulot pour voir qui a raison.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: disjoncteur tetra en mono ?
Salut
Maxi 25A bien entendu
Montage 1 a prendre en compte
Ca fonctionnera également en n'utilisant que neutre et l'une des phases
@+
Maxi 25A bien entendu
Montage 1 a prendre en compte
Ca fonctionnera également en n'utilisant que neutre et l'une des phases
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: disjoncteur tetra en mono ?
Bonjour,
Oups, c'est RFco qui a raison me suis confondu avec un autre appareil, désolé
Cordialement,
Max
Oups, c'est RFco qui a raison me suis confondu avec un autre appareil, désolé
Cordialement,
Max
Re: disjoncteur tetra en mono ?
un neutre et une seule phase seulement ? t'en ais sur ?
le disjoncteur se retrouvera "désiquilibrer" ,il y'aura des disjonctions intempestive je pense...?
vous ne nous façilité pas la tache les gas , 2 avis....2 avis contraires
sans compter qu'entre nous (mon collégue) et moi ne sommes pas d'accord du tout.
y'a plus qu'a attendre d'autres avis pour trancher.....en attendant l'essaie lundi.
le disjoncteur se retrouvera "désiquilibrer" ,il y'aura des disjonctions intempestive je pense...?
vous ne nous façilité pas la tache les gas , 2 avis....2 avis contraires
sans compter qu'entre nous (mon collégue) et moi ne sommes pas d'accord du tout.
y'a plus qu'a attendre d'autres avis pour trancher.....en attendant l'essaie lundi.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: disjoncteur tetra en mono ?
c'est un inter diff, pas un disjoncteur diff, donc pas de déséquilibre......
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: disjoncteur tetra en mono ?
Bonjour
Si vous voulez que le test fonctionne, il faut câble N + 3.
Notez qu'avec un disjoncteur, "1" est à proscrire puisque l'intensité est divisée par 3 sur chaque phase.
Cordialement
NB pour Rfco, les disjoncteurs ne sont pas sensibles au déséquilibre non plus, seuls les relais de discontacteurs le sont
Oui, ça va marcher. Les différentiels fonctionnent très bien en régime déséquilibré, ils sont faits pour cela.r2d2 a écrit :un neutre et une seule phase seulement ? t'en ais sur ?
le disjoncteur se retrouvera "désiquilibrer" ,il y'aura des disjonctions intempestive je pense...?
vous ne nous façilité pas la tache les gas , 2 avis....2 avis contraires
sans compter qu'entre nous (mon collégue) et moi ne sommes pas d'accord du tout.
y'a plus qu'a attendre d'autres avis pour trancher.....en attendant l'essaie lundi.
Si vous voulez que le test fonctionne, il faut câble N + 3.
Notez qu'avec un disjoncteur, "1" est à proscrire puisque l'intensité est divisée par 3 sur chaque phase.
Cordialement
NB pour Rfco, les disjoncteurs ne sont pas sensibles au déséquilibre non plus, seuls les relais de discontacteurs le sont
Re: disjoncteur tetra en mono ?
merci pour ces éclaircissements , mais plusieurs remarques ...
j'ais du mal a faire la différence entre inter différentiel et disjoncteur différentiel.
l'inter différentiel en cas de probléme , que va t'il faire dans ce cas ?...fondre ?
pourquoi .... "différentiel" alors ?....
pour en revenir au disjoncteur tetra cabler en mono ,il faut donc faire -->
le neutre bien sur et ponter en amont les 3 phases ? (idem en bas bien sur).....
j'ais du mal a faire la différence entre inter différentiel et disjoncteur différentiel.
l'inter différentiel en cas de probléme , que va t'il faire dans ce cas ?...fondre ?
pourquoi .... "différentiel" alors ?....
pour en revenir au disjoncteur tetra cabler en mono ,il faut donc faire -->
le neutre bien sur et ponter en amont les 3 phases ? (idem en bas bien sur).....
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: disjoncteur tetra en mono ?
Bonjour,
-établit, coupe son intensité nominale sur action manuelle
-transite l'Icc sans dommage s'il est bref et son In en permanence
-établit sans dommage un courant de court-circuit (qui devra être coupé par un autre appareil)
-s'il est différentiel, il s'ouvre si un courant de défaut s'établit en aval vers la terre ou un autre circuit
Un disjoncteur:
- établit, coupe, transite In et Icc
-s'ouvre automatiquement en cas de surcharge (action lente) ou de court-circuit (action très rapide)
-peut avoir en plus la fonction"différentiel"
L'inter différentiel doit être protégé l contre les courts-circuits par un ou des autres appareils et on doit s'assurer qu'il ne peut pas subir de surcharge autre que transitoire (soit par les caractéristiques des circuits aval, soit par un ou des disjoncteurs).
La sensibilité du différentiel (Idelta n) est généralement beaucoup plus faible que le réglage "surcharge", et le réglage "court-circuit" est, selon les modèles, les courbes, les réglages 3 à 12 fois ce dernier.
Franchement, pourquoi se casser la tête : branchez N et 3 et laissez "en l'air" 1et 2.
Cordialement
Un inter:r2d2 a écrit :merci pour ces éclaircissements , mais plusieurs remarques ...
j'ais du mal a faire la différence entre inter différentiel et disjoncteur différentiel.
l'inter différentiel en cas de probléme , que va t'il faire dans ce cas ?...fondre ?
pourquoi .... "différentiel" alors ?....
-établit, coupe son intensité nominale sur action manuelle
-transite l'Icc sans dommage s'il est bref et son In en permanence
-établit sans dommage un courant de court-circuit (qui devra être coupé par un autre appareil)
-s'il est différentiel, il s'ouvre si un courant de défaut s'établit en aval vers la terre ou un autre circuit
Un disjoncteur:
- établit, coupe, transite In et Icc
-s'ouvre automatiquement en cas de surcharge (action lente) ou de court-circuit (action très rapide)
-peut avoir en plus la fonction"différentiel"
L'inter différentiel doit être protégé l contre les courts-circuits par un ou des autres appareils et on doit s'assurer qu'il ne peut pas subir de surcharge autre que transitoire (soit par les caractéristiques des circuits aval, soit par un ou des disjoncteurs).
La sensibilité du différentiel (Idelta n) est généralement beaucoup plus faible que le réglage "surcharge", et le réglage "court-circuit" est, selon les modèles, les courbes, les réglages 3 à 12 fois ce dernier.
Non, relisez bien, sur un disjoncteur si vous pontez les 3 phases amont/aval, vous faussez la protection : sur un 20A la phase sera protégée à 60A, heureusement si le neutre est protégé il le sera bien à 20A.r2d2 a écrit : pour en revenir au disjoncteur tetra cabler en mono ,il faut donc faire -->
le neutre bien sur et ponter en amont les 3 phases ? (idem en bas bien sur).....
Franchement, pourquoi se casser la tête : branchez N et 3 et laissez "en l'air" 1et 2.
Cordialement