Création tableau pour maison 140m²

Posté : mer. 17 mars 2010 15:15
par sat2827
Bonjour à tous,

Je suis en train de faire une étude pour une nouvelle maison de 140 m² avec chauffage (13500W) et je voulais savoir si on pouvais mettre de tableau de répartition cote à cote ?

Re: Création tableau pour maison 140m²

Posté : mer. 17 mars 2010 16:17
par sat2827

Re: Création tableau pour maison 140m²

Posté : jeu. 18 mars 2010 10:57
par sat2827
bonjour a tous

alors personne pour critiquer mon schema

Re: Création tableau pour maison 140m²

Posté : jeu. 18 mars 2010 13:50
par pericles
Bonjour,
J’ai regroupé les folios afin d’avoir un vue d’ensemble, voir les remarques sur le document surchargé.
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... recarr.pdf

salutations

Re: Création tableau pour maison 140m²

Posté : jeu. 18 mars 2010 18:48
par sat2827
Bonsoir pericles

Ca y est j'ai refait le schéma voir le lien,au niveau du chauffage j'ai 13.5KW pensez vous qu'un abonnement 18 Kva est assez ou pensez vous que le chauffage devrait etre autre qu'électrique car c'est une maison de 140 m²

http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... refait.pdf

Re: Création tableau pour maison 140m²

Posté : jeu. 18 mars 2010 22:35
par Carminas
Bonsoir

Pourquoi ne pas mettre le D7 sur l'ID extérieur

Le 63A du chauffage me semble trop chargé.
Rien qu'avec le chauffage il y a 13,5kW.
Mettre le chauffe-eau ailleurs
Par exemple sur le I5 où il n'y a pas grand chose.

Même si normativement bon, pas pertinent de charger un disj de chauffage au maxi. Ne dépassez pas 2 radiateurs par circuits (ce qui évite de plus des connexions intermédiaires)

@+

Re: Création tableau pour maison 140m²

Posté : jeu. 18 mars 2010 23:20
par sat2827
Bonsoir Carminas

merci pour votre réponse mais mon problème c'est que j'ai 12 chauffage à fluide caloporteur donc 13250W et je ne sais vraiment pas comment faire

Re: Création tableau pour maison 140m²

Posté : ven. 19 mars 2010 07:34
par RFco
sat2827 a écrit :Bonsoir Carminas

merci pour votre réponse mais mon problème c'est que j'ai 12 chauffage à fluide caloporteur donc 13250W et je ne sais vraiment pas comment faire


salut,


ca ne change rien au fait de déplacer le ballon sous un autre différentiel
pourquoi mettre trois radiateurs par protection?????

attention a ce que la filerie des seche serviettes soit bien en 2,5mm² sinon proteger en 10A


@+

Re: Création tableau pour maison 140m²

Posté : ven. 19 mars 2010 12:16
par sat2827
Bonjour RFco,

pour le BEC si je le déplace sous un autre ID je n'aurait plus la même protection de 2A qu'y est utilisé pour le gestionnaire car c'est lui qui pilote le contacteur heure creuse,et pour en revenir au chauffage peut on faire des départs sur d'autre ID au lieu de tous rassemblé sur le même?

merci pour vos réponses

Re: Création tableau pour maison 140m²

Posté : ven. 19 mars 2010 13:49
par RFco
salut

le 2A de la commande du ballon n'a pas necessité a etre sous le meme diff que la protection puissance du ballon

Par contre le 2A de la gestion doit etre sous le meme diff que les chauffages


@+