Création tableau pour maison 140m²
Posté : mer. 17 mars 2010 15:15
par sat2827
Bonjour à tous,
Je suis en train de faire une étude pour une nouvelle maison de 140 m² avec chauffage (13500W) et je voulais savoir si on pouvais mettre de tableau de répartition cote à cote ?
Re: Création tableau pour maison 140m²
Posté : mer. 17 mars 2010 16:17
par sat2827
Re: Création tableau pour maison 140m²
Posté : jeu. 18 mars 2010 10:57
par sat2827
bonjour a tous
alors personne pour critiquer mon schema
Re: Création tableau pour maison 140m²
Posté : jeu. 18 mars 2010 13:50
par pericles
Bonjour,
J’ai regroupé les folios afin d’avoir un vue d’ensemble, voir les remarques sur le document surchargé.
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... recarr.pdf
salutations
Re: Création tableau pour maison 140m²
Posté : jeu. 18 mars 2010 18:48
par sat2827
Bonsoir pericles
Ca y est j'ai refait le schéma voir le lien,au niveau du chauffage j'ai 13.5KW pensez vous qu'un abonnement 18 Kva est assez ou pensez vous que le chauffage devrait etre autre qu'électrique car c'est une maison de 140 m²
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... refait.pdf
Re: Création tableau pour maison 140m²
Posté : jeu. 18 mars 2010 22:35
par Carminas
Bonsoir
Pourquoi ne pas mettre le D7 sur l'ID extérieur
Le 63A du chauffage me semble trop chargé.
Rien qu'avec le chauffage il y a 13,5kW.
Mettre le chauffe-eau ailleurs
Par exemple sur le I5 où il n'y a pas grand chose.
Même si normativement bon, pas pertinent de charger un disj de chauffage au maxi. Ne dépassez pas 2 radiateurs par circuits (ce qui évite de plus des connexions intermédiaires)
@+
Re: Création tableau pour maison 140m²
Posté : jeu. 18 mars 2010 23:20
par sat2827
Bonsoir Carminas
merci pour votre réponse mais mon problème c'est que j'ai 12 chauffage à fluide caloporteur donc 13250W et je ne sais vraiment pas comment faire
Re: Création tableau pour maison 140m²
Posté : ven. 19 mars 2010 07:34
par RFco
sat2827 a écrit :Bonsoir Carminas
merci pour votre réponse mais mon problème c'est que j'ai 12 chauffage à fluide caloporteur donc 13250W et je ne sais vraiment pas comment faire
salut,
ca ne change rien au fait de déplacer le ballon sous un autre différentiel
pourquoi mettre trois radiateurs par protection?????
attention a ce que la filerie des seche serviettes soit bien en 2,5mm² sinon proteger en 10A
@+
Re: Création tableau pour maison 140m²
Posté : ven. 19 mars 2010 12:16
par sat2827
Bonjour RFco,
pour le BEC si je le déplace sous un autre ID je n'aurait plus la même protection de 2A qu'y est utilisé pour le gestionnaire car c'est lui qui pilote le contacteur heure creuse,et pour en revenir au chauffage peut on faire des départs sur d'autre ID au lieu de tous rassemblé sur le même?
merci pour vos réponses
Re: Création tableau pour maison 140m²
Posté : ven. 19 mars 2010 13:49
par RFco
salut
le 2A de la commande du ballon n'a pas necessité a etre sous le meme diff que la protection puissance du ballon
Par contre le 2A de la gestion doit etre sous le meme diff que les chauffages
@+