Création tableau pour maison 140m²

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Création tableau pour maison 140m²

Message par sat2827 »

Bonjour à tous,

Je suis en train de faire une étude pour une nouvelle maison de 140 m² avec chauffage (13500W) et je voulais savoir si on pouvais mettre de tableau de répartition cote à cote ?
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par sat2827 »

bonjour a tous

alors personne pour critiquer mon schema
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par pericles »

Bonjour,
J’ai regroupé les folios afin d’avoir un vue d’ensemble, voir les remarques sur le document surchargé.
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... recarr.pdf

salutations
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par sat2827 »

Bonsoir pericles

Ca y est j'ai refait le schéma voir le lien,au niveau du chauffage j'ai 13.5KW pensez vous qu'un abonnement 18 Kva est assez ou pensez vous que le chauffage devrait etre autre qu'électrique car c'est une maison de 140 m²

http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... refait.pdf
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par Carminas »

Bonsoir

Pourquoi ne pas mettre le D7 sur l'ID extérieur

Le 63A du chauffage me semble trop chargé.
Rien qu'avec le chauffage il y a 13,5kW.
Mettre le chauffe-eau ailleurs
Par exemple sur le I5 où il n'y a pas grand chose.

Même si normativement bon, pas pertinent de charger un disj de chauffage au maxi. Ne dépassez pas 2 radiateurs par circuits (ce qui évite de plus des connexions intermédiaires)

@+
Carminas
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par sat2827 »

Bonsoir Carminas

merci pour votre réponse mais mon problème c'est que j'ai 12 chauffage à fluide caloporteur donc 13250W et je ne sais vraiment pas comment faire
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par RFco »

sat2827 a écrit :Bonsoir Carminas

merci pour votre réponse mais mon problème c'est que j'ai 12 chauffage à fluide caloporteur donc 13250W et je ne sais vraiment pas comment faire


salut,


ca ne change rien au fait de déplacer le ballon sous un autre différentiel
pourquoi mettre trois radiateurs par protection?????

attention a ce que la filerie des seche serviettes soit bien en 2,5mm² sinon proteger en 10A


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par sat2827 »

Bonjour RFco,

pour le BEC si je le déplace sous un autre ID je n'aurait plus la même protection de 2A qu'y est utilisé pour le gestionnaire car c'est lui qui pilote le contacteur heure creuse,et pour en revenir au chauffage peut on faire des départs sur d'autre ID au lieu de tous rassemblé sur le même?

merci pour vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par RFco »

salut

le 2A de la commande du ballon n'a pas necessité a etre sous le meme diff que la protection puissance du ballon

Par contre le 2A de la gestion doit etre sous le meme diff que les chauffages


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités