Page 1 sur 1

8 PC = 2 X 4PC?

Posté : sam. 13 mars 2010 18:03
par forward11
La norme permet de placer 8 PC sur un circuit 2.5² protégé par un DD 20A.
La question que je me pose est la suivante: si je pars d'un DD20A à partir de ses 2 bornes en 1.5² vers 2 circuits en // de 4 prises, est-ce que ce cablâge est accepté par le Consuel?
Rigoureusement, on n'est dans aucun des "schémas" classiques : ni le 5PC sur 1.5² DD16A, ni sur le 8PC 2.5² que j'ai pris en référence.
Pourtant, ce montage peut-être bien pratique dans certains cas.

Re: 8 PC = 2 X 4PC?

Posté : sam. 13 mars 2010 21:15
par Carminas
Bonsoir

Avec un disj 20A vous ne pouvez pas mettre de 1,5² sur le circuit.
Donc non conforme et non accepté par le consuel.

Avec un disj 20 A et le même câblage en 2,5² c'est bon.
Avec un disj 16A, du câble en 1,5² et 4 prises doubles c'est bon.

@+

Re: 8 PC = 2 X 4PC?

Posté : sam. 13 mars 2010 22:09
par forward11
C'est bien ce que je pensais...