8 PC = 2 X 4PC?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

8 PC = 2 X 4PC?

Message par forward11 »

La norme permet de placer 8 PC sur un circuit 2.5² protégé par un DD 20A.
La question que je me pose est la suivante: si je pars d'un DD20A à partir de ses 2 bornes en 1.5² vers 2 circuits en // de 4 prises, est-ce que ce cablâge est accepté par le Consuel?
Rigoureusement, on n'est dans aucun des "schémas" classiques : ni le 5PC sur 1.5² DD16A, ni sur le 8PC 2.5² que j'ai pris en référence.
Pourtant, ce montage peut-être bien pratique dans certains cas.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: 8 PC = 2 X 4PC?

Message par Carminas »

Bonsoir

Avec un disj 20A vous ne pouvez pas mettre de 1,5² sur le circuit.
Donc non conforme et non accepté par le consuel.

Avec un disj 20 A et le même câblage en 2,5² c'est bon.
Avec un disj 16A, du câble en 1,5² et 4 prises doubles c'est bon.

@+
Carminas
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: 8 PC = 2 X 4PC?

Message par forward11 »

C'est bien ce que je pensais...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités