Influences externes du r2v ?
Posté : sam. 5 déc. 2009 12:22
par marc32
Bonjour,
d'aprés le tableau de la nome 15-100, le cable U1000 R2v serait utilisable ( sans contrainte mécanique ) de -60 °c à + 60 c ?
Merci.
Re: Influences externes du r2v ?
Posté : sam. 5 déc. 2009 14:36
par pericles
bonjour,
le tableau 52D indique les conditions de la t° ambiante d’utilisation pour un câble U 1000 R 2V ====> AA 4 à AA 6 , toutefois voir la fiche technique du fabricant de câble pour s’assurer que les conditions d’utilisation correspondent à votre installation.
Voir le mémo ci-après pour plus d’informations
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... scbles.pdf
salutations
Re: Influences externes du r2v ?
Posté : sam. 5 déc. 2009 15:42
par marc32
merci bcp pour ces précisions avec tableau en attaché !
- le tab 52D nous dit donc qu'un R2v aura un minimumu des valeurs d'influences AA4--->AA6 ( -5°c à +60°c ), est-ce que hors de cette plage alors c'est tjs sans contrainte mécanique ?
Merci.
Re: Influences externes du r2v ?
Posté : sam. 5 déc. 2009 22:41
par GAS
Re,
marc32 a écrit :... est-ce que hors de cette plage alors c'est tjs sans contrainte mécanique ?
La réponse se trouve au bas du tableau 52D :
"Ces câbles peuvent être utilisés dans les autres conditions s'ils ne sont soumis à aucun effort mécanique".
Pour mémoire, le
Guide UTE C 15-103 indique pour différents locaux ou emplacements, les séries de câbles et les types de systèmes de conduits ...etc pouvant être utilisés et les conditions particulières correspondantes.

Re: Influences externes du r2v ?
Posté : dim. 6 déc. 2009 12:32
par marc32
Bonjour,
donc cela veut bien dire que cette série de câble peuvent être utilisé de -60°c à + 60 °c.
cldt