Influences externes du r2v ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Influences externes du r2v ?

Message par marc32 »

Bonjour,
d'aprés le tableau de la nome 15-100, le cable U1000 R2v serait utilisable ( sans contrainte mécanique ) de -60 °c à + 60 c ?
Merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Influences externes du r2v ?

Message par pericles »

bonjour,

le tableau 52D indique les conditions de la t° ambiante d’utilisation pour un câble U 1000 R 2V ====> AA 4 à AA 6 , toutefois voir la fiche technique du fabricant de câble pour s’assurer que les conditions d’utilisation correspondent à votre installation.

Voir le mémo ci-après pour plus d’informations
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... scbles.pdf

salutations
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: Influences externes du r2v ?

Message par marc32 »

merci bcp pour ces précisions avec tableau en attaché ! ;-)
- le tab 52D nous dit donc qu'un R2v aura un minimumu des valeurs d'influences AA4--->AA6 ( -5°c à +60°c ), est-ce que hors de cette plage alors c'est tjs sans contrainte mécanique ?

Merci.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Influences externes du r2v ?

Message par GAS »

Re,
marc32 a écrit :... est-ce que hors de cette plage alors c'est tjs sans contrainte mécanique ?
La réponse se trouve au bas du tableau 52D : "Ces câbles peuvent être utilisés dans les autres conditions s'ils ne sont soumis à aucun effort mécanique".
Pour mémoire, le Guide UTE C 15-103 indique pour différents locaux ou emplacements, les séries de câbles et les types de systèmes de conduits ...etc pouvant être utilisés et les conditions particulières correspondantes. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: Influences externes du r2v ?

Message par marc32 »

Bonjour,
donc cela veut bien dire que cette série de câble peuvent être utilisé de -60°c à + 60 °c.
cldt
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités