Bonjour,
d'aprés le tableau de la nome 15-100, le cable U1000 R2v serait utilisable ( sans contrainte mécanique ) de -60 °c à + 60 c ?
Merci.
Influences externes du r2v ?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Influences externes du r2v ?
bonjour,
le tableau 52D indique les conditions de la t° ambiante d’utilisation pour un câble U 1000 R 2V ====> AA 4 à AA 6 , toutefois voir la fiche technique du fabricant de câble pour s’assurer que les conditions d’utilisation correspondent à votre installation.
Voir le mémo ci-après pour plus d’informations
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... scbles.pdf
salutations
le tableau 52D indique les conditions de la t° ambiante d’utilisation pour un câble U 1000 R 2V ====> AA 4 à AA 6 , toutefois voir la fiche technique du fabricant de câble pour s’assurer que les conditions d’utilisation correspondent à votre installation.
Voir le mémo ci-après pour plus d’informations
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... scbles.pdf
salutations
Re: Influences externes du r2v ?
merci bcp pour ces précisions avec tableau en attaché !
- le tab 52D nous dit donc qu'un R2v aura un minimumu des valeurs d'influences AA4--->AA6 ( -5°c à +60°c ), est-ce que hors de cette plage alors c'est tjs sans contrainte mécanique ?
Merci.
- le tab 52D nous dit donc qu'un R2v aura un minimumu des valeurs d'influences AA4--->AA6 ( -5°c à +60°c ), est-ce que hors de cette plage alors c'est tjs sans contrainte mécanique ?
Merci.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Influences externes du r2v ?
Re,
Pour mémoire, le Guide UTE C 15-103 indique pour différents locaux ou emplacements, les séries de câbles et les types de systèmes de conduits ...etc pouvant être utilisés et les conditions particulières correspondantes.
La réponse se trouve au bas du tableau 52D : "Ces câbles peuvent être utilisés dans les autres conditions s'ils ne sont soumis à aucun effort mécanique".marc32 a écrit :... est-ce que hors de cette plage alors c'est tjs sans contrainte mécanique ?
Pour mémoire, le Guide UTE C 15-103 indique pour différents locaux ou emplacements, les séries de câbles et les types de systèmes de conduits ...etc pouvant être utilisés et les conditions particulières correspondantes.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Influences externes du r2v ?
Bonjour,
donc cela veut bien dire que cette série de câble peuvent être utilisé de -60°c à + 60 °c.
cldt
donc cela veut bien dire que cette série de câble peuvent être utilisé de -60°c à + 60 °c.
cldt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
