Resistance ballon eau chaude

Posté : jeu. 26 nov. 2009 11:52
par ced1974
Bjr,
J'aimerai savoir comment tester la résistance de mon ballon d'eau chaude et aussi quel valeur je dois trouver.
Merci bcp

Re: Resistance ballon eau chaude

Posté : jeu. 26 nov. 2009 12:02
par DELTA JOHN 42
Bonjour,


D'après un schéma et document constructeur, il faut tester hors tension avec un ohmmètre la résistance..

Maintenant, faut il avoir les bonnes valeurs en références et les bornes correctes aussi..

Cette mesure apportera plus une tendance de continuité électrique que d'efficacité thermique.

Cordialement à tous :lol:

Re: Resistance ballon eau chaude

Posté : jeu. 26 nov. 2009 15:11
par Candela
Bonjour,
ced1974 a écrit :Bjr,
J'aimerai savoir comment tester la résistance de mon ballon d'eau chaude et aussi quel valeur je dois trouver.
Merci bcp
Comme l'a dit DELTA JOHN 42, l'important est de savoir si ça conduit ou pas.
Pour avoir la valeur de résistance, il faut lire sur la plaque les tensions et puissances (ou intensité) nominales, et appliquer la loi d'Ohm:
U = RI, donc R= U/I P= U²/R donc R= U²/P
Ex 3000 watts mono , 230V R=17,63 [z_homs] (en tri, raisonner par phase, donc 1000 w et tension selon couplage).
Ensuite, dites-vous bien qu'il s'agit d'un ordre de grandeur, parce que la résistance d'un élément chauffant augmente avec la température. Si vous trouvez par exemple 10 [z_homs] à froid, vous serez dans les clous.
En revanche, si vous trouvez une valeur supérieure, le diagnostic peut être délicat si vous trouvez par exemple 22 [z_homs] . S'i s'agit d'une résistance à trois éléments, il sera plus simple de mesurer l'intensité et de comparer la puissance obtenue à la valeur théorique, en corrigeant la puissance "plaque" par le rapport entre les carrés des tensions nominales et réelles.
Ex 3000 w mono, 234,6v P = 3000 x (234,6/230)² = 3000x(1,02)² = 3121 W ce qui donne 13,3A.
Si vous obtenez dans les 8,87, il y a un élément grillé sur les trois!
Cela dit, dans ce cas il est courant que l'élément coupé qui est une sorte de ressort (cas des résistances stéatite) touche le corps de chauffe et provoque un magnifique défaut d'isolement.
Cordialement

Re: Resistance ballon eau chaude

Posté : dim. 6 déc. 2009 17:14
par Marco
Salut pour avoir de bonnes lectures li faut couper le courant puis débrancher la résistance d'un coté puis faire la mesure xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Re: Resistance ballon eau chaude

Posté : lun. 7 déc. 2009 15:13
par Marco
Salut!
Désolé Max 78 j'ai pas fait gaffe merci de ton intervention