horloge programmable pour chauffage électrique

Posté : mar. 11 août 2009 16:06
par ced1974
Bjr,
je voudrai un renseignement concernant mon installation de chauffage électrique.
Je voudrai mettre une horloge programmable pour mes radiateurs électriques qui sont au nombre de 5.
J'aimerai savoir comment procéder et quel matériel installer (contacteur?horloge? avec ou sans fil pilote?)
Merci d'avance de vos conseils !!!

Un schéma serait le bienvenu

Re: horloge programmable pour chauffage électrique

Posté : mar. 11 août 2009 16:34
par Didier62
salut,
le plus simple et le plus souple est de mettre un gestionnaire de chauffage (gestion par zone,tranche horaire etc.....) et donc de mettre des radiateurs avec fil pilote.
@+

Re: horloge programmable pour chauffage électrique

Posté : mar. 11 août 2009 16:36
par lousse40
Didier62 a écrit :salut,
le plus simple et le plus souple est de mettre un gestionnaire de chauffage (gestion par zone,tranche horaire etc.....) et donc de mettre des radiateurs avec fil pilote.
@+
pour le scméma c ets tres simple et du devrait trouvé ça en fouillant sur le site

Re: horloge programmable pour chauffage électrique

Posté : mar. 11 août 2009 16:50
par ced1974
Didier62 a écrit :salut,
le plus simple et le plus souple est de mettre un gestionnaire de chauffage (gestion par zone,tranche horaire etc.....) et donc de mettre des radiateurs avec fil pilote.
@+
slt,
merci pour le renseignement
autre question : faut il mettre un différentiel 63A ou 2 de 40A pour répartir la charge ?
Dans le cas de 2 différentiels , un seul gestionnaire est possible?
Merci

Re: horloge programmable pour chauffage électrique

Posté : mar. 11 août 2009 19:33
par RFco
hello,


si on met un gestionnaire, il n'en faut qu'un seul et impérativement un seul différentiel (63A si plus de 8kW de chauffage)


@+

Re: horloge programmable pour chauffage électrique

Posté : jeu. 27 août 2009 18:41
par ced1974
RE,
autre renseignement :
puis je partir avec un seul fil pilote du tableau et ensuite le diviser pour aller à tous mes radiateurs.
Tout en sachant qu'il n'y a qu'une seule zone de chauffage.
Merci d'avance

Re: horloge programmable pour chauffage électrique

Posté : jeu. 27 août 2009 18:48
par RFco
salut,


Oui et non

Certes les radiateurs recevront bien l'ordre de la seule et unique zone, mais on perd la possibilité future de la scinder et également, on perd les avantages de la gestion des dépassements de puissance

Donc de préférence, un fil pilote par radiateur


@+

Re: horloge programmable pour chauffage électrique

Posté : lun. 14 sept. 2009 17:21
par ced1974
RE,
Dernière question :
Puis je mettre de fils pilotes de couleur orange?
Merci

Re: horloge programmable pour chauffage électrique

Posté : lun. 14 sept. 2009 17:43
par GAS
Bonsoir,
ced1974 a écrit :...Puis je mettre de fils pilotes de couleur orange?
C'est tout à fait possible c'est une question de repérage dans vos circuits. ;-)