Bonjour à tous,

Je dois mettre l'électricité dans un atelier à environ 50 m du tableau de la maison, pour le câble il faut du 25², mais dans le tableau que que je vais installer (1 rangée de 13 modules)dans l'atelier puis-je mettre directement un inter diff de 40A ou dois je installer un inter sectionneur de tête et après mettre l'inter dif. Il me semble que l'inter sectionneur doit être mis uniquement lorsque qu'il y a plus différentiel pour pouvoir couper tout le tableau. j'ai un trous de mémoire quelqu'un peu m'aider

Merci

Re: Type de protection

Posté : jeu. 28 mai 2009 19:21
par Carminas
Bonsoir

Votre raisonnement est bon.

Il faut pouvoir tout couper avec une seule action.

Si un seul ID, celui-ci joue le rôle de coupure d'urgence
Si plusieurs ID, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour assurer cette coupure.

@+

Re: Type de protection

Posté : dim. 31 mai 2009 17:33
par sat2827
ok merci pour ce rappel