Type de protection

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Type de protection

Message par sat2827 »

Bonjour à tous,

Je dois mettre l'électricité dans un atelier à environ 50 m du tableau de la maison, pour le câble il faut du 25², mais dans le tableau que que je vais installer (1 rangée de 13 modules)dans l'atelier puis-je mettre directement un inter diff de 40A ou dois je installer un inter sectionneur de tête et après mettre l'inter dif. Il me semble que l'inter sectionneur doit être mis uniquement lorsque qu'il y a plus différentiel pour pouvoir couper tout le tableau. j'ai un trous de mémoire quelqu'un peu m'aider

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Type de protection

Message par Carminas »

Bonsoir

Votre raisonnement est bon.

Il faut pouvoir tout couper avec une seule action.

Si un seul ID, celui-ci joue le rôle de coupure d'urgence
Si plusieurs ID, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour assurer cette coupure.

@+
Carminas
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Type de protection

Message par sat2827 »

ok merci pour ce rappel

A+
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités