tirer des fils sur une ancienne installation
Posté : ven. 22 mai 2009 19:54
par juju-20
Bonjour,
Je souhaite réutiliser les conduits pris dans les murs de mon appartement et changer les fils électriques car je refais l'installation.
Y a-t-il une technique particulière pour tirer les fils : les savonner, les huiler ?
Cordialement,
Re: tirer des fils sur une ancienne installation
Posté : ven. 22 mai 2009 20:27
par RFco
Hello,
Utilisez un produit communément appelé YELLOW
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/2044
@+
Re: tirer des fils sur une ancienne installation
Posté : sam. 23 mai 2009 19:18
par htc
Bonjour
Je souhaite réutiliser les conduits pris dans les murs de mon appartement
Quel est le type de ces conduits ? Métallique, gaine annelée, ...?
Re: tirer des fils sur une ancienne installation
Posté : dim. 24 mai 2009 10:15
par fafa04
bonjour
attention dans les installation anciennes au mauvaise surprise!!!!
genre epissures au milieu des canalisations ,derivation "sauvage" noyée dans le mur ect.... les pros de la renovation pourrait surement vous en racontées des "bonnes"

j'ai moi meme vu des cas
bon courage
cordialement
F
Re: tirer des fils sur une ancienne installation
Posté : mar. 26 mai 2009 10:31
par katinanh1
BONJOUR
Soyez prudent et faites très attention
Re: tirer des fils sur une ancienne installation
Posté : dim. 21 juin 2009 23:22
par htc
Bonsoir,
A propos de reno avec des gaines metalliques : si on doit les
conserver, est-il vrai qu'il faut les relier a la terre ?
Re: tirer des fils sur une ancienne installation
Posté : lun. 22 juin 2009 15:56
par GAS
Bonjour,
htc a écrit :A propos de reno avec des gaines metalliques : si on doit les
conserver, est-il vrai qu'il faut les relier a la terre ?
Si vous souhaitez concerver des conduits métalliques vous ne pourrez utiliser que des circuits constitués à partir de câbles pour répondre aux prescriptions du paragraphe 521.4 de la NF C 15-100.
" Les conducteurs des circuits en courant alternatif disposés dans des enveloppes en matériau
ferromagnétique doivent être installés de telle manière que les conducteurs de chaque circuit se
trouvent dans la même enveloppe.
NOTE - Si cette condition n'est pas remplie, des suréchauffements et des chutes de tension excessives peuvent se produire
en raison de phénomènes d'induction...."
Re: tirer des fils sur une ancienne installation
Posté : lun. 22 juin 2009 15:58
par htc
Merci Gas pour ces precisions precises ...
A+