Posté : mar. 25 mars 2025 19:13
par Viper
Bonjour,

Je vais faire installer un sauna dans un petit chalet sur mon terrain. Pour retourner au tableau j'ai une longueur de 40 m environ.
La puissance du sauna est de 7000 w en mono. En théorie je devrais mettre du 3G6mm². Mais est ce qu'il faut tenir compte de la chute de tension ? Si oui quelle section faut il ?
Merci

Re: Section câble

Posté : mar. 25 mars 2025 19:45
par RFco
hello,

avec du 6mm² il y aura une trop forte chute de tension
prendre au moins du 10mm²

@+

Re: Section câble

Posté : mar. 25 mars 2025 20:17
par Viper
Merci beaucoup pour ton retour.
Bonne soirée.