Section câble

Message par Viper »

Bonjour,

Je vais faire installer un sauna dans un petit chalet sur mon terrain. Pour retourner au tableau j'ai une longueur de 40 m environ.
La puissance du sauna est de 7000 w en mono. En théorie je devrais mettre du 3G6mm². Mais est ce qu'il faut tenir compte de la chute de tension ? Si oui quelle section faut il ?
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7281
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section câble

Message par RFco »

hello,

avec du 6mm² il y aura une trop forte chute de tension
prendre au moins du 10mm²

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Viper
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 25 mars 2025 18:58
Contact :

Re: Section câble

Message par Viper »

Merci beaucoup pour ton retour.
Bonne soirée.