prises plan de travail cuisine
Posté : mar. 7 juin 2016 18:11
par pepsi
Bonjour,
j'ai un circuit prise sur lequel il y a le réfrigérateur et 1 seule prise , je désirerai rajouter 4 prises sur le plan de travail ,le circuit est en 2.5,
est ce que je suis dans les normes ?
Merci pour vos réponses
Re: prises plan de travail cuisine
Posté : mar. 7 juin 2016 20:01
par Carminas
Bonsoir
On parle de quelle norme avant ou après amendement A5 (nov 2015) ?
Re: prises plan de travail cuisine
Posté : mar. 7 juin 2016 21:33
par pepsi
Bonsoir Carminas,
Désolé pour le manque de précision concernant la norme,il s'agit de la norme avant l'amendement de novembre 2015.
Re: prises plan de travail cuisine
Posté : mar. 7 juin 2016 21:43
par Carminas
Et bien dans ce cas, 8 prises maxi par circuit en 2,5² sachant que les prises doubles comptent pour 1...
Prévoir au moins 6 prises dans la cuisine dont 4 prises au dessus du plan de travail (si cuisine de plus de 4m²)
La prise du frigo peut faire partie des 6 prises
@+
Re: prises plan de travail cuisine
Posté : mar. 7 juin 2016 23:01
par pepsi
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse,je peut donc rajouter mes 4 prises