Bonjour,
j'ai un circuit prise sur lequel il y a le réfrigérateur et 1 seule prise , je désirerai rajouter 4 prises sur le plan de travail ,le circuit est en 2.5,
est ce que je suis dans les normes ?
Merci pour vos réponses
prises plan de travail cuisine
Re: prises plan de travail cuisine
Bonsoir
On parle de quelle norme avant ou après amendement A5 (nov 2015) ?
On parle de quelle norme avant ou après amendement A5 (nov 2015) ?
Carminas
Re: prises plan de travail cuisine
Bonsoir Carminas,
Désolé pour le manque de précision concernant la norme,il s'agit de la norme avant l'amendement de novembre 2015.
Désolé pour le manque de précision concernant la norme,il s'agit de la norme avant l'amendement de novembre 2015.
Re: prises plan de travail cuisine
Et bien dans ce cas, 8 prises maxi par circuit en 2,5² sachant que les prises doubles comptent pour 1...
Prévoir au moins 6 prises dans la cuisine dont 4 prises au dessus du plan de travail (si cuisine de plus de 4m²)
La prise du frigo peut faire partie des 6 prises
@+
Prévoir au moins 6 prises dans la cuisine dont 4 prises au dessus du plan de travail (si cuisine de plus de 4m²)
La prise du frigo peut faire partie des 6 prises
@+
Carminas
Re: prises plan de travail cuisine
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse,je peut donc rajouter mes 4 prises
Bonne fin de soirée
Merci pour votre réponse,je peut donc rajouter mes 4 prises
Bonne fin de soirée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

