Page 1 sur 1

cable d'alimentation un pour ballon

Posté : lun. 1 févr. 2016 02:40
par pepsi
Bonjour,
Quel serai le type de câble à utiliser pour un ballon d'eau chaude placé dans un garage à partir d'une boite de dérivation et y a t'il une

longueur maximum de câble à respecter depuis la boite de dérivation ?

Merci pour vos réponses

Re: cable d'alimentation un pour ballon

Posté : lun. 1 févr. 2016 09:27
par Carminas
Bonjour

Il faut du 3G2.5
Si c'est du câble, du R2V

Pour la longueur en supposant que le chauffe-eau fasse 3000W maxi et que le tableau soit à côté du disjoncteur de branchement ERDF, on peut partir sur une hypothèse de chute de tension de 5% maxi.
Soit environ une cinquantaine de mètre depuis le tableau.

Le fait qu'il y ait une boite de dérivation ne change rien à moins que j'ai mal compris ce que vous vouliez dire.

Re: cable d'alimentation un pour ballon

Posté : lun. 1 févr. 2016 13:43
par pepsi
Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse, OK pour le câble R2V ,il y a 15 m entre le tableau et le ballon,je me suis mal expliqué concernant la longueur pour le

câble,pour facilité d’accès à la boite de dérivation que je dois poser,le câble ne sera pas fixer entièrement au mur depuis la boite jusqu'au bornier du

ballon d’où ma question concernant la longueur du câble qui sera libre ou volant ,je ne sais pas comment m'expliquer autrement.

Merci
,

Re: cable d'alimentation un pour ballon

Posté : lun. 1 févr. 2016 13:46
par RFco
hello


pas de soucis, à la limite, le passer dans un tube IRL


@+

Re: cable d'alimentation un pour ballon

Posté : lun. 1 févr. 2016 23:46
par pepsi
Bonsoir RFco et Carminas,

;-) Merci pour vos réponses à tous les deux,je m'arrangerai donc avec un tube IRL

Bonne Soirée