cable d'alimentation un pour ballon

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

cable d'alimentation un pour ballon

Message par pepsi »

Bonjour,
Quel serai le type de câble à utiliser pour un ballon d'eau chaude placé dans un garage à partir d'une boite de dérivation et y a t'il une

longueur maximum de câble à respecter depuis la boite de dérivation ?

Merci pour vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: cable d'alimentation un pour ballon

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut du 3G2.5
Si c'est du câble, du R2V

Pour la longueur en supposant que le chauffe-eau fasse 3000W maxi et que le tableau soit à côté du disjoncteur de branchement ERDF, on peut partir sur une hypothèse de chute de tension de 5% maxi.
Soit environ une cinquantaine de mètre depuis le tableau.

Le fait qu'il y ait une boite de dérivation ne change rien à moins que j'ai mal compris ce que vous vouliez dire.
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: cable d'alimentation un pour ballon

Message par pepsi »

Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse, OK pour le câble R2V ,il y a 15 m entre le tableau et le ballon,je me suis mal expliqué concernant la longueur pour le

câble,pour facilité d’accès à la boite de dérivation que je dois poser,le câble ne sera pas fixer entièrement au mur depuis la boite jusqu'au bornier du

ballon d’où ma question concernant la longueur du câble qui sera libre ou volant ,je ne sais pas comment m'expliquer autrement.

Merci
,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cable d'alimentation un pour ballon

Message par RFco »

hello


pas de soucis, à la limite, le passer dans un tube IRL


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: cable d'alimentation un pour ballon

Message par pepsi »

Bonsoir RFco et Carminas,

;-) Merci pour vos réponses à tous les deux,je m'arrangerai donc avec un tube IRL

Bonne Soirée
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités