Re: circuit eclairage
Posté : lun. 11 juin 2012 14:08
Bonjour,alors comme j'ai bien compris je dois relier le neutre de l'interrupteur avec la phase qui revient de l'ampoule au niveau du tableau a l'aide de borne auto?
Site dédié à l'électricité industrielle, bâtiment et bricolage.
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?t=7632
deuce59 a écrit :Merci ok s'est bon j'ai pigé
bonsoir,zolive a écrit :Hello.
Pas tout à fait d'accord avec la réponse, électriquement oui, mais pas d'un point de vue normatif, car à priori il n'a déjà pas "bagué" le bleu clair au niveau de l'inter.ror a écrit :bonsoir,
il a pas "merdé"
il suffit de connecter ton retour lampe dans le tableau (le bleu qui vient de l'inter avec le marron de l'ampoule, sans oublier de baguer le bleu)
Pour l'inspecteur du consuel que je connais, un bleu clair à l'inter, c'est non conforme, bagué ou pas.
A+
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
Moi je comprends qu'à moins de réaliser un circuit lumière sans neutre, on ne peut pas utiliser le bleu clair comme retour de phase.circuit (électrique) (d'installation électrique) (826-05-01)
ensemble des matériels électriques de l'installation électrique alimentés à partir de la même
origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection.
Un circuit comprend les conducteurs actifs, de protection et les appareillages associés.