Re: liaison équipotentiel
Posté : dim. 27 mai 2012 10:50
par Invité
obliger d'enlever le 3*2.5 du cumulus également!ca passera pas si j'essaye d'insérer de suite le 10²,merci
Re: liaison équipotentiel
Posté : dim. 27 mai 2012 12:25
par RFco
deuce59 a écrit :obliger d'enlever le 3*2.5 du cumulus également!ca passera pas si j'essaye d'insérer de suite le 10²,merci
c'est bien ce que je disais
A faire de préférence à deux personnes
Re: liaison équipotentiel
Posté : lun. 28 mai 2012 11:39
par Invité
Bonjour.Si le disjoncteur de branchement a un calibre maximum de 45 ampères,la section du conducteur principal de protection sera de 10mm2 et la liaison equipotentielle principale sera de la moitiée 6 mm2
Cordialement
Re: liaison équipotentiel
Posté : lun. 28 mai 2012 17:12
par Invité
bjr,par contre vous n'avez pas répondu a ma question au sujet de la salle de bain,est il obligé de tirer une terre s'il ny' a pas de baignoire
Re: liaison équipotentiel
Posté : lun. 28 mai 2012 17:38
par RFco
deuce59 a écrit :bjr,par contre vous n'avez pas répondu a ma question au sujet de la salle de bain,est il obligé de tirer une terre s'il ny' a pas de baignoire
bonjour
tirer une terre d'où à où???
il faut interconnecter les conducteurs de terre de tous les circuits de la SDB
@+
Re: liaison équipotentiel
Posté : lun. 28 mai 2012 17:43
par Invité
Merci pour cette réponse aussi rapide,