Page 2 sur 2

Re: GTL

Posté : mer. 1 sept. 2010 15:35
par RFco
christophe a écrit :
RFco a écrit : seulement la filerie doit etre protegee à part dans ce cas (gaines ou cables jusqu'à la pénétration dans le tableau)
@+
Bonjour,

Je ne trouve pas cette info dans le memo Promotelec, il stipule simplement que la GTL peut être en bois.

Pouvez-vous un peu préciser ce point car je compte réaliser ma GTL en bois et j'ai déja couper les gaines donc j'ai des fils qui n'iront pas directement dans le tableau.

Merci

Christophe
la norme stipule un IP de 2X mini ce que vous ne pouvez assurer en la faisant en bois puisqu'aucune certification existante

Re: GTL

Posté : mer. 1 sept. 2010 15:36
par RFco
magik a écrit :le réhausseur de tableau permet de le relier à une goulotte, mais ma question était où trouver une goulotte qui par du plafond jusqu'à la moitié du mur?
Et non pas une qui part d'en haut jusqu'en bas.
Merci pour vos réponses.

Ced


c'est la même...

Re: GTL

Posté : mer. 1 sept. 2010 16:58
par Invité
Bonjour,

Pourriez-vous me donner les référence de la goulotte pour un tableau électrique LEGRAND?
Celle conduisant du milieudu mur jusqu'au plafond?
Merci beaucoup.

Ced

Re: GTL

Posté : mer. 1 sept. 2010 18:26
par RFco
comme dit plus haut, c'est la meme référence : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ce=030041#, il faudra un embout : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ce=030087#

Re: GTL

Posté : mer. 1 sept. 2010 21:21
par christophe
Bonsoir,

Pourtant j'ai trouvé plusieurs messages ou vous indiqué qu'il n'y a pas de soucis.

Par exemple ici http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 2100068127

La norme a t'elle changé depuis?

Re: GTL

Posté : mer. 1 sept. 2010 21:25
par RFco
christophe a écrit :Bonsoir,

Pourtant j'ai trouvé plusieurs messages ou vous indiqué qu'il n'y a pas de soucis.

Par exemple ici http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 2100068127

La norme a t'elle changé depuis?

non elle n'a pas changé (j'ai effectué plusieurs réalisation de cette façon avec controle consuel), seulement, entretemps j'ai discuté avec un inspecteur consuel avec lequel cela ne passerait pas, alors autant prévenir....


@+

Re: GTL

Posté : jeu. 2 sept. 2010 22:46
par Invité
Merci beaucoup à tous.

Ced