Re: disjoncteur tetra en mono ?

Posté : sam. 17 avr. 2010 13:50
par Candela
Bonjour,
r2d2 a écrit :merci pour ces éclaircissements , mais plusieurs remarques ...
j'ais du mal a faire la différence entre inter différentiel et disjoncteur différentiel.
l'inter différentiel en cas de probléme , que va t'il faire dans ce cas ?...fondre ?
pourquoi .... "différentiel" alors ?....
Un inter:
-établit, coupe son intensité nominale sur action manuelle
-transite l'Icc sans dommage s'il est bref et son In en permanence
-établit sans dommage un courant de court-circuit (qui devra être coupé par un autre appareil)
-s'il est différentiel, il s'ouvre si un courant de défaut s'établit en aval vers la terre ou un autre circuit
Un disjoncteur:
- établit, coupe, transite In et Icc
-s'ouvre automatiquement en cas de surcharge (action lente) ou de court-circuit (action très rapide)
-peut avoir en plus la fonction"différentiel"
L'inter différentiel doit être protégé l contre les courts-circuits par un ou des autres appareils et on doit s'assurer qu'il ne peut pas subir de surcharge autre que transitoire (soit par les caractéristiques des circuits aval, soit par un ou des disjoncteurs).
La sensibilité du différentiel (Idelta n) est généralement beaucoup plus faible que le réglage "surcharge", et le réglage "court-circuit" est, selon les modèles, les courbes, les réglages 3 à 12 fois ce dernier.
r2d2 a écrit : pour en revenir au disjoncteur tetra cabler en mono ,il faut donc faire -->
le neutre bien sur et ponter en amont les 3 phases ? (idem en bas bien sur).....
Non, relisez bien, sur un disjoncteur si vous pontez les 3 phases amont/aval, vous faussez la protection : sur un 20A la phase sera protégée à 60A, heureusement si le neutre est protégé il le sera bien à 20A.
Franchement, pourquoi se casser la tête : branchez N et 3 et laissez "en l'air" 1et 2.
Cordialement

Re: disjoncteur tetra en mono ?

Posté : sam. 17 avr. 2010 17:21
par pericles
Bonjour,
Comme l’indique « Candela » il faut aller au plus simple, car le bouton test étant câblé entre N et L3, l'utilisation en bipolaire se fera donc entre N et 5 en amont et N et 6 en aval

Voir raccordement de l’inter legrand et autre exemple l’inter Hager
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... airev2.pdf

cordialement

Re: disjoncteur tetra en mono ?

Posté : sam. 17 avr. 2010 18:08
par Invité
franchement candela ..j'ais appris des choses !
explication aussi précise que détailler ! merci
le choix est fait ce sera donc neutre et la derniere phase a droite
dernière question , nous avons parlé d'une marque de disjoncteur est ce a dire
que l'on peut faire ce cablage avec toute marque confondue ? (lien pericles)
merci

Re: disjoncteur tetra en mono ?

Posté : dim. 18 avr. 2010 10:44
par Candela
Bonjour,
r2d2 a écrit : le choix est fait ce sera donc neutre et la derniere phase a droite
dernière question , nous avons parlé d'une marque de disjoncteur est ce a dire
que l'on peut faire ce cablage avec toute marque confondue ? (lien pericles)
Oui, il faut simplement, comme indiqué sur le lien, choisir la phase à utiliser en fonction du schéma de la fonction test afin que ce dernier fonctionne.
Cordialement

Re: disjoncteur tetra en mono ?

Posté : sam. 29 mai 2010 16:47
par Tipler
Bonjour,
Non, relisez bien, sur un disjoncteur si vous pontez les 3 phases amont/aval, vous faussez la protection : sur un 20A la phase sera protégée à 60A, heureusement si le neutre est protégé il le sera bien à 20A.
Franchement, pourquoi se casser la tête : branchez N et 3 et laissez "en l'air" 1et 2.



désolé de remonter ce post, mais moi j'ai toujours pratiquer et vu pratiquer ainsi, surtout sur les disjoncteurs-moteur magnéto thermique, lorsque que l'on avait une pompe en monophasé, l'on branche le neutre en L1, la phase en L2 puis en aval on la remonte en L3...!!!!?

Tout ceci ne serai donc pas correct?!
Vaut il mieux passer par des fusibles type Am?

Cordialement, Tipler.

Re: disjoncteur tetra en mono ?

Posté : sam. 29 mai 2010 21:57
par Max78
Bonjour,

Le disjoncteur moteur "surveille" le déséquilibre de courant entre phases, l'inter non.

Cordialement,
Max

Re: disjoncteur tetra en mono ?

Posté : dim. 30 mai 2010 11:48
par Tipler
Bonjour,

désolé Max78 mais je comprend pas tout... :oops:

Cordialement Tipler.

Re: disjoncteur tetra en mono ?

Posté : dim. 30 mai 2010 12:32
par lignedirecteband
bonjour,
pour un moteur mono
si tu raccordes N en L1 et phase en L2 sans faire passer l'intensité par L3 il y aura

forcément déséquilibre .

A+

Re: disjoncteur tetra en mono ?

Posté : dim. 30 mai 2010 18:03
par Tipler
Ok et encore merci de cette confirmation ;-)