Page 1 sur 1
Terres d'une piscine
Posté : ven. 13 juin 2008 08:44
par agp
onjour,
Faut-il relier (ou non) les différentes terres d'une installation de piscine ?
-tresse 25carré sur le treillis de la structure
-pîquet de terre pour electrolyseur à sel
-terre de l'installation electrique de la maison
merci pour votre aide
Re: Terres d'une piscine
Posté : ven. 13 juin 2008 09:27
par GAS
bonjour,
Il est nécessaire, effectivement, d'interconnecter toutes ces masses entre elles. Cela est d'autant plus nécessaire que votre système de filtration sera équipé d'un électrolyseur
.
Re: Terres d'une piscine
Posté : ven. 13 juin 2008 11:07
par agp
GAS a écrit :bonjour,
Il est nécessaire, effectivement, d'interconnecter toutes ces masses entre elles. Cela est d'autant plus nécessaire que votre système de filtration sera équipé d'un électrolyseur
.
Merci pour cette réponse, mais j'ai oublié de préciser que l'alimentation électrique reliant la maison au local technique est en tri sur 4 fils (sans terre).
Le fait d'avoir 2 terres reliées (treillis et elctrolyseur) et une terre séparée (maison) ne risque pas de poser pb ? ou vaut-il mieux relié la terre de la maison aux autres ?
Re: Terres d'une piscine
Posté : ven. 13 juin 2008 13:38
par GAS
re
L'installation "piscine" doit être en effet reliée à la prise de terre des masses BT de la maison.
Il aurait donc fallu prévoir un câble à 5 conducteurs.
Re: Terres d'une piscine
Posté : mar. 1 juil. 2008 22:54
par maxime61
Les terres ne doivent pas être reliée a une masse métallique ?
Mais généralement les piscines ne sont pas fais avec du métal ?
Enfin j'habite en normandie donc excuser moi les piscines il en a pas trop beaucoup ^^
Re: Terres d'une piscine
Posté : mer. 2 juil. 2008 16:32
par GAS
Bonjour,
Les masses métalliques raccordées sur le coffret piscine ( pompe, éclairage local technique prise, de courant du local... ) doivent être reliées à la prise de terre des masses BT de la maison.
L'électrolyseur possède sa propre terre qui généralement est reliée à la structure du ferraillage de la piscine maçonnée
.