onjour,
Faut-il relier (ou non) les différentes terres d'une installation de piscine ?
-tresse 25carré sur le treillis de la structure
-pîquet de terre pour electrolyseur à sel
-terre de l'installation electrique de la maison
merci pour votre aide
Terres d'une piscine
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Terres d'une piscine
bonjour,
Il est nécessaire, effectivement, d'interconnecter toutes ces masses entre elles. Cela est d'autant plus nécessaire que votre système de filtration sera équipé d'un électrolyseur
.
Il est nécessaire, effectivement, d'interconnecter toutes ces masses entre elles. Cela est d'autant plus nécessaire que votre système de filtration sera équipé d'un électrolyseur
Cordialement
GAS
GAS
Re: Terres d'une piscine
Merci pour cette réponse, mais j'ai oublié de préciser que l'alimentation électrique reliant la maison au local technique est en tri sur 4 fils (sans terre).GAS a écrit :bonjour,
Il est nécessaire, effectivement, d'interconnecter toutes ces masses entre elles. Cela est d'autant plus nécessaire que votre système de filtration sera équipé d'un électrolyseur.
Le fait d'avoir 2 terres reliées (treillis et elctrolyseur) et une terre séparée (maison) ne risque pas de poser pb ? ou vaut-il mieux relié la terre de la maison aux autres ?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Terres d'une piscine
re
L'installation "piscine" doit être en effet reliée à la prise de terre des masses BT de la maison.
Il aurait donc fallu prévoir un câble à 5 conducteurs.
L'installation "piscine" doit être en effet reliée à la prise de terre des masses BT de la maison.
Il aurait donc fallu prévoir un câble à 5 conducteurs.
Cordialement
GAS
GAS
- maxime61
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : mar. 1 juil. 2008 22:47
- Localisation : NORMANDIE L'ORNE
- Contact :
Re: Terres d'une piscine
Les terres ne doivent pas être reliée a une masse métallique ?
Mais généralement les piscines ne sont pas fais avec du métal ?
Enfin j'habite en normandie donc excuser moi les piscines il en a pas trop beaucoup ^^
Mais généralement les piscines ne sont pas fais avec du métal ?
Enfin j'habite en normandie donc excuser moi les piscines il en a pas trop beaucoup ^^
En recherche d'un maitre de stage pour un CAP
J'ai le niveau BEP électrotechnique
J'ai le niveau BEP électrotechnique
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Terres d'une piscine
Bonjour,
Les masses métalliques raccordées sur le coffret piscine ( pompe, éclairage local technique prise, de courant du local... ) doivent être reliées à la prise de terre des masses BT de la maison.
L'électrolyseur possède sa propre terre qui généralement est reliée à la structure du ferraillage de la piscine maçonnée
.
Les masses métalliques raccordées sur le coffret piscine ( pompe, éclairage local technique prise, de courant du local... ) doivent être reliées à la prise de terre des masses BT de la maison.
L'électrolyseur possède sa propre terre qui généralement est reliée à la structure du ferraillage de la piscine maçonnée
Cordialement
GAS
GAS