Page 1 sur 1

Probleme yokis mtv500E

Posté : ven. 16 oct. 2015 09:23
par Netbyte
Salut tout le monde,
J'ai un problème bizarre chez moi avec un micromodule variateur yokis mtv500E
Quand j'allume la lumière le module fonctionne bien quelques minutes, puis, ou ça scintille, ou la lumière maxi baisse, ou le module se coupe. Dès fois ça s'allume même tout seul. Et le niveau d'éclairage max, est très inférieur a celui sans variateur.
Quand j'essaie avec le module sortit de sa boite d'encastrement, on sent bien qu'il chauffe de manière très très importante au bout de quelques secondes, alors que la charge n'est que de 130va (halogène). Pareil sur un autre circuit de la maison avec une charge de seulement 60va.

Mais ce qui est bizarre, c'est que dans cette maison, meme avec des halogènes, les variateurs et détecteurs sans neutre n'ont jamais bien fonctionné... Avec neutre pas de problème.
Par exemple, la dernière fois j'avais déjà essayé un yokis qui n'avait pas du tout fonctionné. Bon admettons qu'il était hs... Puis plus tard j'ai essayé a un endroit un détecteur de présence céliane sans neutre. Même avec une charge halogène, il avait un fonctionnement aléatoire. Il s'allumait puis s'éteignait successivement. Pas de problème avec un modèle avec neutre.

Très très bizarre cette histoire. Problème de courant induit (mais avec une charge type halogène ça ne devrait pas se produire, non) ? des idées ? Moi perso je n'avais jamais vu ça.
J'ai vu le filtre transitoire yokis, mais je n'ai pas de volet roulant ou de transfo ferro.

Merci

Re: Probleme yokis mtv500E

Posté : dim. 25 oct. 2015 16:47
par Netbyte
Personne ?
Je rajouterai que :

- Maintenant, cela fonctionne, mais s'éteint tout seul au bout de 5min environ, et le module est chaud (alors qu'il y a seulement 15w de charge, LED Dimmable)
- Si on appuie, ça s'allume une seconde et ça coupe. Il faut laisser refroidir pour que ça refonctionne. Cependant si on fait un appui long, l'éclairage se rallume et ce coup ci ne s'éteint plus tout seul !!!!

Je vais essayer de mettre le filtre transitoire. Celui ci se cable entre phase et neutre comme le dit yokis, ou entre retour lampe et neutre (comme le chr3w) ?
Je n'ai pas mis de charge CHR3W, mais avec 15w de led dimmable, normalement la charge est suffisante.

Re: Probleme yokis mtv500E

Posté : dim. 25 oct. 2015 16:54
par RFco
hello


perso, je mettrais jusqu'à 3 charges CHR3W pour voir,


je n'ai jamais utilisé le filtre

demander au fabricant de la lampe si elle est compatible avec le yokis


@+

Re: Probleme yokis mtv500E

Posté : dim. 25 oct. 2015 17:25
par Netbyte
Salut
Merci de ta réponse
En fait ce qui me parait bizarre et m'orientait vers le filtre, est que les détecteurs de présence et les variateurs sans neutre, on toujours mal marché sur cette maison.
Il y a eu un détecteur céliane sans neutre, qui, avec charge halogène, ou led, fonctionnait aléatoirement, et une fois éteint, soit la lumière restait allumée (led), soit il y avait de fort flash (halogène). Mais plus de problème avec un céliane avec neutre. Et un module yokis sur une autre pièce (pareil, mtv500e), avait lui refusé totalement de fonctionner.
Et pour mon problème actuel, le module surchauffe fortement, avec l'halogène comme avec les leds (moins quand meme avec les leds). C'est très bizarre.

Re: Probleme yokis mtv500E

Posté : dim. 25 oct. 2015 17:37
par RFco
appelle la hotline ils sont très compétents

Re: Probleme yokis mtv500E

Posté : dim. 25 oct. 2015 17:52
par Netbyte
Oui je pense que c'est ce que je vais faire, mais c'est vrai que j'aimerai comprendre pourquoi dans cette maison, et surtout à l'étage, ces appareils sans neutre fonctionne mal, malgré des charges halogène. Je ne vois qu'un problème de parasite ou courant induit, mais je ne vois pas a quel niveau il pourrait se produire.

Re: Probleme yokis mtv500E

Posté : dim. 25 oct. 2015 18:06
par RFco
ils pourront certainement te le dire

vaut mieux être sur place quand tu leur téléphonera