Page 1 sur 1
système de mise à la terre en acier galvanisé
Posté : ven. 18 sept. 2015 07:51
par godel
bonjour
y a t il une norme qui interdis l'utilisation de l'acier galvanisé pour le système de mise à la terre? : piquet de terre en acier galvanisé et câble dans la même matière pour la maille.
Re: système de mise à la terre en acier galvanisé
Posté : ven. 18 sept. 2015 08:46
par Candela
Bonjour,
Absolument pas. La réponse se trouve dans l'annexe C de la C15-100 partie 5.54.
Les dispositions pratiques figurent dans les commentaires partie 3.2 (en bleu):
a)Conducteurs enfouis horizontalement //...des feuillards en acier galvanisé d'au moins 100mm² de section et 3mm d'épaisseur, des câbles en acier galvanisé d'au moins 95 mm² de section noyés dans le béton de propreté des fondations du bâtiment.
b)Plaques minces enterrées. //les plaques ont une épaisseur//...d'au moins 3 mm si elles sont en acier galvanisé
c)Piquets verticaux:
-tubes en acier galvanisé d'au moins 25 mm de diamètre extérieur
-profilés en acier doux galvanisé d'au moins 60 mm de côté
-barres en cuivre ou en acier d'au moins 15 mm de diamètre; dans le cas de barres en acier, elles sont soit recouvertes d'une couche protectrice adhérente de cuivre d'épaisseur appropriée, soit galvanisées.
Cordialement