condensateur moteur portail coulissant
Posté : lun. 31 août 2015 13:05
par electrx
bonjour a tous
J'ai un moteur 230v de portail coulissant de 730w équipé d'un condensateur 400v 40mf , qui a une peu de mal a démarrer étant donné qu'il force un peu sur son rail.
un condo de 45mf pourrait 'il l'aider a démarrer?
sans risques pour le moteur?
Merci d'avance pour vos conseils
Re: condensateur moteur portail coulissant
Posté : lun. 31 août 2015 14:27
par Labobine
Bonjour,
Par rapport à la valeur du condensateur d'origine on peut admettre 20% de plus soit 40*1.2=48 mais si votre portail force trop ce n'est pas 5µf de plus qui vont changer quelque chose. Par contre ajouter un condensateur de démarrage de 50µf en parallèle: oui et la solution est celle-ci :
http://www.condensateurs.net/condensate ... rrage.html
Re: condensateur moteur portail coulissant
Posté : lun. 31 août 2015 18:23
par RFco
hello
la bonne solution ne serait elle pas de faire en sorte que le portail ne force pas?
@+
Re: condensateur moteur portail coulissant
Posté : mar. 1 sept. 2015 07:41
par Labobine
Bonjour,
Je confirme la solution de RFco qui est de loin la plus pertinente.
Re: condensateur moteur portail coulissant
Posté : mar. 1 sept. 2015 08:45
par electrx
Bonjour
je vais donc m'orienter sur un condo de démarrage avec relais.
Pour ce qui est du portail un remplacement est prévu mais pas dans l'immédiat.
merci