Posté : lun. 17 août 2015 17:11
par zizou
Bonjour;
On a un poste transfo de 630KVA avec une connexion neutre TT; j'ai mesuré la terre du neutre via FLUKE 1630 et j'ai trouvé la valeur de 9.6 Ω.
je voudrais savoir si cette valeur est dans les normes ou pas.
merci a vous.
Re: valeur max de la terre poste transfo
Posté : mer. 19 août 2015 15:35
par Candela
Bonjour,
Votre schéma est-il TTN ou TTS?
(TTN terre des masses HT commune avec terre du neutre)
Cordialement
Re: valeur max de la terre poste transfo
Posté : mer. 19 août 2015 17:04
par zizou
Bonjour;
en TTS, les terres sont séparés.
Cdt
Re: valeur max de la terre poste transfo
Posté : ven. 2 oct. 2015 14:22
par Candela
Bonjour,
Je suis désolé, j'ai oublié de répondre à ce post
La C13-100 indique des valeurs approchées limites:
Matériel standard (Utp 2000 V) respectivement 30, 5 et 1 ohm pour Ie =40 (neutre compensé), 300(rural) et 1000A(urbain)
Matériel classe II (Utp 4000V) ces valeurs passent à 30, 12 et 3 ohm
Matériel surisolé (Utp 10000V) 30, 30, et 10 ohm