Interconnexion ou terres séparées entre 2 batiment ?
Posté : sam. 25 juil. 2015 15:48
Bonjour,
Je suis en train de rénover un batiment ancien "appentis" attenant à ma résidence principale, mais dont les fondations ne sont pas communes. Ma question est comment je dois interconnecter ou au contraire séparer les mises à la terre entre ces deux batiments.
Pour être plus précis :
Ma résidence principale, elle-même ancienne, a été renovée l'an dernier avec remise à neuf de l'électricité, et notamment mise en place d'une prise de terre 'aux normes', dont l'arrivée se matérialise par du cuivre 25mm² raccordé à un bornier de répartition de terre dans la GTL. Il n'y a pas de barrette de coupure et il n'y a pas eu de mesure officielle de la résistance ni de passage du consuel, car on a pu conserver le raccordement ERDF qui était déjà en place.
Pour l'appentis ancien en cours de rénovation, je fais moi-même une installation électrique neuve, et ferai venir le consuel pour pouvoir avoir un raccordement et un compteur distinct.
Un cable 3G16 a été mis en attente entre le tableau électrique de ma résidence principale et la cave de l'appentis. Je peux utiliser ce cable, ou bien ne rien en faire.
Pour la mise à la terre de l'installation nouvelle de l'appentis, je ne sais pas comment choisir entre deux options :
1- soit je réalise une prise de terre indépendante en plantant un piquet dans la cave et la relie en cuivre 25 mm2 vers mon tableau électrique avec une barrette de coupure. Le consuel pourra donc aisément en faire la mesure depuis le tableau de l'appentis.
-> Mais risque-t-il de me reprocher de n'avoir pas d'interconnexion avec la terre du batiment principal adjacent ?
2- soit je reprends la terre depuis le bornier de répartition de terre dans la GTL de mon habitation principale, puis l'envoie à travers le fil de terre du 3G16 vers ma cave, puis enfin remonte après un boitier de raccordement un cable vert & jaune de 16 mm2 jusqu'au bornier de répartition de la terre dans le tableau de l'appentis.
-> Ce schéma est-il acceptable ? En particulier, n'y a-t-il pas de problème à ce que la liaison de terre se fasse à travers deux discontinuités (raccordement ou domino) ? Et également n'y a-t-il pas un risque de refus de consuel parce que la qualité de la terre de l'installation de l'appentis "dépendra" de la qualité des branchements dans la GTL de l'habitation principale ?
-> Enfin si tout cela tient la route, cela voudra dire que le consuel devra faire sa mesure de résistance de la prise de terre au niveau de la GTL de mon habitation principale. Je n'ai pas de problème à l'y amener, mais y a-t-il un problème pour faire la mesure puisqu'il n'y a pas de barrette de coupure ?
3- Je peux aussi combiner les deux approches ci-dessus, en plantant un piquet de terre dans la cave et en le reliant aussi à travers le cable 3G16 vers le bornier de terre de la GTL de l'habitation principale.
-> Mais j'ai du mal à voir ce que ça apporte et comment se fera dans ce cas la mesure de valeur de la résistance de terre...
Merci par avance aux initiés qui pourraient m'éclairer ! Bonne journée
Antoine
Je suis en train de rénover un batiment ancien "appentis" attenant à ma résidence principale, mais dont les fondations ne sont pas communes. Ma question est comment je dois interconnecter ou au contraire séparer les mises à la terre entre ces deux batiments.
Pour être plus précis :
Ma résidence principale, elle-même ancienne, a été renovée l'an dernier avec remise à neuf de l'électricité, et notamment mise en place d'une prise de terre 'aux normes', dont l'arrivée se matérialise par du cuivre 25mm² raccordé à un bornier de répartition de terre dans la GTL. Il n'y a pas de barrette de coupure et il n'y a pas eu de mesure officielle de la résistance ni de passage du consuel, car on a pu conserver le raccordement ERDF qui était déjà en place.
Pour l'appentis ancien en cours de rénovation, je fais moi-même une installation électrique neuve, et ferai venir le consuel pour pouvoir avoir un raccordement et un compteur distinct.
Un cable 3G16 a été mis en attente entre le tableau électrique de ma résidence principale et la cave de l'appentis. Je peux utiliser ce cable, ou bien ne rien en faire.
Pour la mise à la terre de l'installation nouvelle de l'appentis, je ne sais pas comment choisir entre deux options :
1- soit je réalise une prise de terre indépendante en plantant un piquet dans la cave et la relie en cuivre 25 mm2 vers mon tableau électrique avec une barrette de coupure. Le consuel pourra donc aisément en faire la mesure depuis le tableau de l'appentis.
-> Mais risque-t-il de me reprocher de n'avoir pas d'interconnexion avec la terre du batiment principal adjacent ?
2- soit je reprends la terre depuis le bornier de répartition de terre dans la GTL de mon habitation principale, puis l'envoie à travers le fil de terre du 3G16 vers ma cave, puis enfin remonte après un boitier de raccordement un cable vert & jaune de 16 mm2 jusqu'au bornier de répartition de la terre dans le tableau de l'appentis.
-> Ce schéma est-il acceptable ? En particulier, n'y a-t-il pas de problème à ce que la liaison de terre se fasse à travers deux discontinuités (raccordement ou domino) ? Et également n'y a-t-il pas un risque de refus de consuel parce que la qualité de la terre de l'installation de l'appentis "dépendra" de la qualité des branchements dans la GTL de l'habitation principale ?
-> Enfin si tout cela tient la route, cela voudra dire que le consuel devra faire sa mesure de résistance de la prise de terre au niveau de la GTL de mon habitation principale. Je n'ai pas de problème à l'y amener, mais y a-t-il un problème pour faire la mesure puisqu'il n'y a pas de barrette de coupure ?
3- Je peux aussi combiner les deux approches ci-dessus, en plantant un piquet de terre dans la cave et en le reliant aussi à travers le cable 3G16 vers le bornier de terre de la GTL de l'habitation principale.
-> Mais j'ai du mal à voir ce que ça apporte et comment se fera dans ce cas la mesure de valeur de la résistance de terre...
Merci par avance aux initiés qui pourraient m'éclairer ! Bonne journée
Antoine