Quel disjoncteur ?
Posté : lun. 1 juin 2015 21:47
par CARAMELO
Bonsoir,
c'est encore moi !
Suite à mon premier sujet, une question se pose : Quel disjoncteur tétrapolaire (
16/20 A ?,
courbe C ?,
...KA ?) pour un équipement triphasé de 2.2 Kw ? (
http://www.elec44.fr/recherche-resultat ... tra&page=2).
Une marque est-elle à privilégier plutôt qu'une autre au vu de la disparité des prix ?
Re: Quel disjoncteur ?
Posté : lun. 1 juin 2015 22:11
par RFco
hello
l'échelle de prix semble aller de 1 à 4 selon les marques
seulement c'est comme tout
la qualité a un prix.
@+
Re: Quel disjoncteur ?
Posté : lun. 1 juin 2015 22:14
par Carminas
Ce disjoncteur est sensé protégé quoi ?
Re: Quel disjoncteur ?
Posté : lun. 1 juin 2015 22:16
par CARAMELO
un combiné bois triphasé 2.2 kw
Re: Quel disjoncteur ?
Posté : lun. 1 juin 2015 22:31
par Carminas
Je dirai un disjoncteur 10A courbe D pouvoir de coupure (kA) le plus faible possible si c'est en usage domestique
Re: Quel disjoncteur ?
Posté : lun. 1 juin 2015 22:35
par CARAMELO
Merci pour tes infos et BONNE NUIT

Re: Quel disjoncteur ?
Posté : mar. 2 juin 2015 08:39
par Carminas
Quelques exemples pour illustrer le raccordement en tri :
Interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (à noter que si vous raccordez dessous une plaque ou un lave-linge, il faut un type A)
Disjoncteur 10A tri courbe D
Disjoncteur 10A tetra courbe D
Peigne tetra horizontal
A adapter bien entendu aux caractéristiques des matériels que vous avez à raccorder.
Il existe l'équivalent dans d'autres marques
@+