Quel interrupteur différentiel ?

Posté : lun. 1 juin 2015 19:16
par CARAMELO
Bonjour, :-D
Avant tout, comme je débarque dans votre maison une présentation sommaire s’impose ! Alors voilà, je me prénomme Michel, j’ai 4….. ans et je bricole par ci par là. De la plomberie, de l’électricité, de la maçonnerie, ………………. et de la menuiserie depuis peu. En fait, un peu touche à tout, mais l’électricité requiert tout de même de bonnes notions si l’on ne veut pas faire trop n’importe quoi !
C’est pourquoi, je vous sollicite quand au choix d’un interrupteur différentiel 30ma pour une installation domestique avec un abonnement EDF en triphasé de 30 A (10 A/phase) que je désire conserver pour mes machines outils. Cependant, il n’y a pas d’interrupteur différentiel sur mon installation électrique!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! alors voilà ce que j’ai vu mais je ne sais pas lequel choisir : marque, prix, type A/AC, 25 / 30 / 40 A ?
http://www.elec44.fr/recherche-resultat ... IEL%20TETR
Merci pour vos éventuels conseils avertis

Cordialement.

Re: Quel interrupteur différentiel ?

Posté : lun. 1 juin 2015 19:25
par Carminas
Bonsoir

Si vous voulez vous contenter d'une mise en sécurité, mettre en tête de l'installation un unique interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A.
Ce sera sécurisé, même si la sélectivité n'est pas idéale.

Mais si vous refaites complètement l'installation électrique, mettre a mimima un ID mono par phase et 1 ID tetra pour les appareils fonctionnant en tri.
A adapter en fonction de votre installation, chaque installation tri étant un cas particulier

@+

Re: Quel interrupteur différentiel ?

Posté : lun. 1 juin 2015 19:59
par CARAMELO
Merci de ta réponse Carminas !

Donc 1 ID TETRA 40 A type A en amont puis éclatement vers équipements TRI d'une part et vers les trois ID mono d'autre part c'est bien cela ? [thinking]

Re: Quel interrupteur différentiel ?

Posté : lun. 1 juin 2015 20:25
par RFco
hello


les ID ne se posent pas en cascade


Ils doivent être tous au même niveau


@+

Re: Quel interrupteur différentiel ?

Posté : lun. 1 juin 2015 20:53
par Carminas
Comme le dit RFCO

Soit un un unique ID tetra si on veut faire au plus simple

Soit comme ceci

Image

Re: Quel interrupteur différentiel ?

Posté : lun. 1 juin 2015 21:19
par CARAMELO
Salut RFco et merci de ton intervention ! ;-) Et bien là plus de doute possible avec le shéma !!! [supercontent] Merci Carminas je vais opter pour cette solution. ;-) .

Re: Quel interrupteur différentiel ?

Posté : lun. 1 juin 2015 21:44
par Carminas
Attention sur une installation existante, cela suppose que vous soyez capable d'appairer correctement le neutre qui correspond à chaque phase.

Pas toujours facile sur les vieilles installations tri.

Si pas possible, un unique ID tetra type A placé en tête est la seule solution.

Re: Quel interrupteur différentiel ?

Posté : lun. 1 juin 2015 22:01
par CARAMELO
Merci pour la précision je regarderais cela de très prés avant de prendre une décision. ;-)