Merci de m'expliquer pour comprendre l' analyse d'une défaillance (cause effet
Nous avons procédé au remplacement de la résistance de démarrage statorique d' une pompe de puit ,
la résistance à subit une échauffement anormal suite à la défaillance d'un bloc temporisé peneumatique (poussiere importante
le blocage de l'alimentation sur le premier temps de démarrage résistance insérées (a causé l'Exces de courant de démarrage
qui traverse la résistance ) pas de basculement sur le contacteur de ligne pour court circuiter les résistances de démarrage statorique
Mes questions:
Comment peut on s'assurer du dimensionnement corecte de la résistance de démarrage , 1)
2) la nouvelle résistance de démarrage semblable à la premiere posséde les caracteristiques suivantes
Puissance = 15.5 KW-Intensité =37 A - Tension = 400 V- Resistance = 0.7 Ohms- DH = 10 -TD= 6 seconde
3) Intensité Mesurée par phase en régime de demarrage .(Résistance Insérées) pendant un temps de = 1.5 seconde = 40 A/PH
4) Intensité Mesurée en régime de pompage normal = 37 A par phase / 400 V
5) Que signifie : les indications plaquee sur la résistance :
DH = 10 et TD = 6 secondes (je pense temps max de démarrage)
Salutations